Меню
35 930 ₽
В наличии

Нужна помощь?

Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей

Вы оставляете вопрос как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Михаил
  • 02.11.2026
Допустимо ли на ночь отключать ИБП с подключённой нагрузкой от сети через кнопку питания на ИБП, чтобы исключить звук от ИБП?

Ответить пользователю Михаил

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 03.11.2026
Здравствуйте! Отключать ИБП ST1101SL кнопкой питания на ночь допускается, однако предварительно рекомендуется выключить подключённое оборудование. Обычно ИБП рассчитан на непрерывную работу, поскольку при полном отключении от электросети аккумуляторы постепенно саморазряжаются, а их длительное пребывание в разряженном состоянии отрицательно влияет на срок службы. Кроме того, при выключенном ИБП подключённое оборудование остаётся без резервного питания. Поэтому рекомендуем использовать устройство в постоянном режиме работы.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Павел
  • 08.10.2026
В данном ИБП есть сквозная нейтраль?

Ответить пользователю Павел

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 09.10.2026
Здравствуйте. В ИБП серии ST мощностью до 1 кВА реализована сквозная нейтраль: входной и выходной проводники N сохраняют электрическую связь — она не пропадает даже в режиме работы от аккумуляторов. Это делает такие модели удачным решением для оборудования, которому критично сохранение связи нейтрали — в частности, для фазозависимой автоматики.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Виктор
  • 05.10.2026
Как ИБП работает с током из генератора ? Т.е. на вход придет L1 L2 по 110в, а не L (220) и N (0), что будет на выходе?

Ответить пользователю Виктор

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 06.10.2026
Здравствуйте. Если на входе нет чёткой нейтрали (а при 110+110 её нет), ИБП зафиксирует нарушение и уйдёт в ошибку. Самостоятельно устройство нейтраль не сформирует. Для работы требуется L + N.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Олег
  • 05.09.2026
Добрый день. Подскажите, возможна ли такая схема подключения для увеличения времени автономной работы? Первым к сети подключить "Комплект ИБП Штиль SW1000L (1000 ВА/900 Вт) c АБ на 4,5 ч". А уже в него подключить "Онлайн ИБП Штиль ST1101SL (1000 ВА / 900 Вт)". В этом случае, при отключении электроснабжения, первый ИБП Штиль SW1000L будет отдавать заряд второму, как обычному потребителю. Второй ИБП Штиль ST1101SL будет "думать", что запитан от сети и не будет пищать. А уже, когда разрядится первый ИБП, второй включит звуковой сигнал и начнёт отдавать заряд.

Ответить пользователю Олег

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 08.09.2026
Здравствуйте. Такая схема в целом возможна. Сначала от своих АКБ будет работать SW1000L, продолжая питать ST1101SL, а после его отключения ST1101SL перейдет на собственные батареи. Однако из-за потерь при двойном преобразовании суммарная автономность будет меньше расчетной, поэтому для ее увеличения эффективнее использовать один ИБП с батареями большей емкости.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 08.01.2026
Аппарат хороший, в работе уже несколько лет. Можете ли доработать прошивку, чтобы можно было использовать внутри и lifepo4 аккумуляторы?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. Нет, это не предусмотрено схемотехникой.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Андрей
  • 05.01.2026
К этой модели можно подключить внешний аккумулятор, если будет не хватать встроенного? Как он выбирается и подключается?

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. Для увеличения времени автономии можно подключить только один батарейный модуль - BMT-36-09 или BMT-36-18. Модуль подключается с помощью кабеля, который входит в комплектацию.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Иван
  • 08.12.2025
Интересует режим работы вентилятора - постоянно работает или включается периодически/при работе от батарей? Хочу домой купить такой, но не хочется его слышать вообще. (есть стабилизатор Инстаб 3500 - он слишком шумный для квартиры, поэтому и уточняю)

Ответить пользователю Иван

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 09.12.2025
Здравствуйте. У данной модели вентилятор работает постоянно, но скорость его вращения может изменяться.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 26.08.2025
Здравствуйте. Целесообразно ли ставить УЗО после ИБП перед нагрузкой (освещение), будет ли УЗО отрабатывать в случае утечки с нагрузки на землю? Соединяются ли внутри ИБП нейтраль и земля или остаются автономными?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 29.08.2025
Здравствуйте. УЗО будет отрабатывать. Нейтральный и заземляющий проводники соединены через фильтр сетевых помех.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Рустем
  • 21.08.2025
Добрый день, ST1101SL дата изготовления 01/2024 - ругается на неисправный аккумулятор - подскажите это гарантийный случай?

Ответить пользователю Рустем

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 21.08.2025
Здравствуйте. Это выяснит наш сервисный центр - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/technical/.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям