Меню
24 790 ₽
В наличии

Нужна помощь?

Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей

Вы оставляете вопрос как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Станислав
  • 05.11.2026
В инструкции отсутствует информация о том как изначально правильно подключить к устройству сеть питания (фаза/нейтраль).

Ответить пользователю Станислав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 05.11.2026
Здравствуйте! ИБП SW500L подключается к электросети через обычную евровилку, а для подключения нагрузки на корпусе предусмотрена евророзетка. Специально определять расположение фазы и нейтрали не требуется. Подключение выполняется стандартным способом с использованием розетки с защитным заземлением.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Станислав
  • 05.11.2026
В инструкции указано что после подключения внешних АБ необходимо установить значение их ёмкости. Если установлено две АБ 12В (100Ач) какое напряжение и ёмкость указывать в настройках?

Ответить пользователю Станислав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 05.11.2026
Здравствуйте! При подключении к ИБП двух аккумуляторов по 12 В и 100 Ач, соединённых последовательно, общее напряжение батарейной сборки составит 24 В, а ёмкость останется 100 Ач. В настройках ИБП необходимо указать ёмкость 100 Ач. Напряжение аккумуляторной сборки (24 В) определяется конструкцией ИБП и отдельно не настраивается.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Максим
  • 01.11.2026
Добрый день, скажите пожалуйста в описании сказано что регулирует частоту в диапазоне 45-65 герц и на выходе выдает 50, а по факту регулировки не происходит и выдает 48 герц и котел не работает, может есть возможность исправить?

Ответить пользователю Максим

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 02.11.2026
Здравствуйте. ИБП SW500L при работе от электросети не корректирует частоту выходного напряжения — она соответствует частоте входной сети в допустимом диапазоне 45–65 Гц. При переходе на питание от аккумуляторов ИБП формирует напряжение с частотой 50 Гц (по умолчанию) или 60 Гц (устанавливается пользователем).

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Андрей
  • 11.10.2026
Как снять заглушку TD50A с ИБП 500? Она стоит мертво, окручивание винтов рядом ничего не дает. Зачем к ней приделан тросик? Ничего не описано в жокументации. Почему?

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 12.10.2026
Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, может данное видео-инструкция по подключению поможет Вам.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 05.10.2026
Здравствуйте. Пользователи пишут что при использовании акуммулаторы за 2 года сильно теряют в объеме. Есть ли функция чтобы акуммулаторы больше сохроняли свою работоспособность. Спасибо.

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 06.10.2026
Здравствуйте. В SW500L уже встроены функции продления срока службы АКБ: интеллектуальный алгоритм заряда (сначала циклический режим повышенным напряжением, затем буферный дежурным), термокомпенсация (напряжение заряда корректируется в зависимости от температуры батарей) и защита от глубокого разряда (отключение на 80-85% разряда). Дополнительных настроек для «консервации» батарей в этой модели нет. Деградация за 2 года — это нормальный срок жизни свинцово‑кислотных АКБ, особенно при работе в неотапливаемом помещении или при частых и значительных разрядах. Чтобы батареи жили дольше, нужно: избегать температуры ниже +5 °C и выше +25 °C, а также не допускать длительного простоя в разряженном состоянии.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Сергей
  • 03.10.2026
Здравствуйте , на входе в дом стоит Стабилизатор напряжения Штиль IS10000, хочу для котла поставить ИБП Штиль SW500L, будет нормально работать после стабилизатора?

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 05.10.2026
Здравствуйте. Да, такая схема часто применяется.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Станислав
  • 29.09.2026
Есть стабилизатор R600ST. Если подключить его на вход ИБП (в режиме ЭКО). Стоит ли так делать, на сколько корректна такая схема? Спасибо!

Ответить пользователю Станислав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 29.09.2026
Здравствуйте. Проще оставить SW500L в режиме онлайн-стабилизации – он сам корректирует напряжение точнее и в более широком диапазоне.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 27.09.2026
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой именно автомат нужно ставить на линии от ибп до аккумуляторов. И если не сложно, пример модели

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 28.09.2026
Здравствуйте. Нужен двухполюсный автоматический выключатель постоянного тока (DC, 2P) номиналом 32-40 А (характеристика С). Это стандарт, который используется в батарейных стеллажах серии BS-24 для данного ИБП.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Ильяс
  • 28.09.2026
Здравствуйте, Александр. Вы нашли подходящий автомат?

Ответить пользователю Ильяс

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 29.09.2026
К сожалению, мы не можем рекомендовать продукцию, которую не выпускаем и не продаём. Но можем предложить готовый батарейный стеллаж, в котором предустановлены необходимые защитные устройства.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Ильяс
  • 29.09.2026
Стеллаж за 16+тр? Это для меня а) дорого, б) места нет поставить. У вас скорей всего Акэл стоит 47б его нет в продаже, для постоянного тока не могу найти автомат, потому и спрашиваю. У меня другой еще вопрос есть - в комплекте с ибп провод 4кв.мм - выдержит, если 12 часов на 2шт delta 12150 буедт питать?

Ответить пользователю Ильяс

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 30.09.2026
Провод подходит. 12 часов обеспечивается при нагрузке до ~200 Вт; при полной загрузке ИБП времени хватит примерно на 4 часа. Более подробно о периоде автономии при разной нагрузке можно узнать во вкладке Автономная работа.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Олег
  • 21.09.2026
Использую Онлайн ИБП Штиль SW500L (500 ВА / 400 Вт) уже несколько лет. Все устраивает, но кислотные батареи живут не более двух лет. Потом катастрофически падает их емкость. Менять их слишком дорого уже. Можно ли подключить LiFePO4 аккумулятор на 25,6 В?

Ответить пользователю Олег

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 22.09.2026
Здравствуйте. Нет, подключение аккумуляторов LiFePO4 не допускается.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Евг
  • 16.09.2026
Подскажите можно поставить в этот ИБП 2 подходящих АКБ в корпус как на версии 500sl

Ответить пользователю Евг

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 16.09.2026
Здравствуйте. Нет, такое подключение не предусмотрено конструкцией изделия.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Павел
  • 06.09.2026
Подскажите,какую плату-контроллер установить в ИБП 300 серии,чтобы отключать писк,звучащий каждые 4 секунды и мониторить состояние ИБП?

Ответить пользователю Павел

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 08.09.2026
Здравствуйте. Для SW300L подойдет, например, карта IC-SNMP/mini-USB. Она позволяет мониторить состояние ИБП, а при локальном подключении к ПК через mini-USB и программу Shtyl Device Manager — отключить звуковую сигнализацию, в том числе писк каждые 4 секунды при работе от АКБ.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Павел
  • 06.09.2026
Здравствуйте.Этот ИБП 500 серии не издает звуки как ИБП 300 каждые 4 сек или этот звук в 500 модели отключается в ручную?

Ответить пользователю Павел

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 08.09.2026
Здравствуйте. Звуковую сигнализацию можно отключить на дисплее устройства.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 28.08.2026
Здавствуте, можно ли для газового котла и насоса (общая мощность меньше 400 Вт) использовать с ИБП Штиль SW500L и батарейным стеллажом «Штиль» BS-24-1W аккумуляторы LiFePO4?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 31.08.2026
Здравствуйте. К данному ИБП можно подключать только 12-вольтовые свинцово-кислотные аккумуляторы с технологией AGM или GEL.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Сергей
  • 29.07.2026
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм действий по калибровке новых АБ (вместо старых, в которых калибровка никогда не проводилась) в ИБП Штиль SW 500L. Достаточно ли одного режима полного разряда для калибровки или необходимы все три и в какой последовательности? Какая нагрузка приэтом необходима или можно без неё? В руководстве по эксплуатации этот вопрос витьевато освещён (ИБП ведь и сам по себе нагрузка для АБ при отключении от сети). Спасибо.

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 29.07.2026
Здравствуйте. У данной модели нет функции калибровки АБ.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Евгений
  • 22.07.2026
Возможно ли его использовать без крепления к стене? (Просто вертикальностоящим)

Ответить пользователю Евгений

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 22.07.2026
Здравствуйте. Нет, модель крепится на ровной вертикальной поверхности таким образом, чтобы снизу оставалось достаточно пространства (не менее 10-15 см) для свободной циркуляции воздуха. Модель имеет конвекционную (естественную) систему охлаждения, которая предполагает, что воздух проходит через корпус снизу вверх.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Вячеслав
  • 09.04.2026
Здравствуйте! Так как прибору необходимо напряжение от аккумуляторов 24В, то какой максимальной емкости могут быть каждый аккумулятор?

Ответить пользователю Вячеслав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 09.04.2026
Здравствуйте. Рекомендуемая максимальная емкость батарей для данного ИБП составляет 150 Ач.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Вячеслав
  • 09.04.2026
Правильно понимаю, можно подключить последовательно 2 аккумулятора по 150Ач?

Ответить пользователю Вячеслав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 09.04.2026
Да, два аккумулятора до 150 Ач.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Андрей
  • 24.03.2026
Здравствуйте, хотел перейти на аккумуляторы LiFePO4, сборку на 24В. Правильно понимаю максимальное напряжение создаваемое ЗУ 28 В. Возможно дадите рекомендации возможно заменит на LiFePO4 ток заряда максимальный 29 В.

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 24.03.2026
Здравствуйте. ИБП с данным типом батарей не работает. Применяются только свинцово-кислотные АБ с технологией AGM или GEL.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Вадим
  • 22.03.2026
Какая максимальная возможная емкость акб для данной модели?

Ответить пользователю Вадим

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 23.03.2026
Здравствуйте. К данной модели рекомендуется подключать АКБ емкостью не более 150 Ач.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Роман
  • 06.03.2026
Добрый день! Запустится ИБП и нагрузка от нормально заряженых АКБ при условии, что подключения ИБП к сети 220В нет и не было? Функция "холодного старта" есть?

Ответить пользователю Роман

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 06.03.2026
Здравствуйте. Да, такой функционал присутствует.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • андрей
  • 25.02.2026
какой ток заряда АКБ 24 вольта в блоке SW500L

Ответить пользователю андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 25.02.2026
Здравствуйте. Номинальный ток заряда встроенного ЗУ составляет 5 А.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Показано 20 из 44