Меню
17 250 ₽
В наличии

Нужна помощь?

Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей

Вы оставляете вопрос как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Лариса
  • 30.07.2026
Здравствуйте, помогите с подбором данного стабилизатора по мощности. Требуется подключить два прибора: инверторные холодильник и морозильник LG, c совокупной мощностью 459кВ*ч/ год

Ответить пользователю Лариса

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 30.07.2026
Здравствуйте. Обычно данная модель подходит для такого типа нагрузки. Но, для точного подбора устройства по мощности нужно уточнить потребляемую мощность в ваттах холодильника и морозильника.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Yevhen
  • 28.05.2026
Добрый день , могу ли я его использовать с генератором бензиновым для выравнивания напряжения и синусоиды так как на генерпторе прыгают от 50 до 52 гц

Ответить пользователю Yevhen

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 01.06.2026
Здравствуйте. Можете, так как допустимый диапазон входной частоты у стабилизатора составляет 43-57 Гц .

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Алексей
  • 13.04.2026
Подскажите, инверторный стабилизатор IS1500 подойдёт для холодильника мощностью 155 вт ?

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 14.04.2026
Здравствуйте. Подойдет, если это не инверторный холодильник с классическим компрессором, имеющим высокие пусковые токи. Если это инверторный холодильник, у которого нет пусковых токов, то для него можно установить менее мощную модель (например, IS550).

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Калинин
  • 15.08.2026
Взаимоисключающее утверждение. Инверторный холодильник с класс-им копрессором, это как? Или классика, кстати, у которого пусковые выше от 7 до 10 раз, или инверторный, у которых пусковые токи выше в 1,5-2 раза.

Ответить пользователю Калинин

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 17.08.2026
Тут всё просто. При подборе стабилизатора важно учитывать тип компрессора. Для классического холодильника с линейным компрессором оптимальна модель IS1500: её мощность покрывает пусковой ток нагрузки. Инверторные холодильники не дают высоких пусковых токов, поэтому для них достаточно IS550 на 400 Вт.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Владислав
  • 14.02.2026
Добрый день. Нужен стабилизатор (1500), который подключается не через клемы, а через шнур. Есть такой? Купил на Озоне Штиль 2500, а там клемы нужны. Придется вернуть.

Ответить пользователю Владислав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 16.02.2026
Здравствуйте. У данной модели для подключения к сети используется сетевой шнур с трёхполюсной вилкой. Обратите внимание, что модель имеет меньшую мощность, чем IS2500.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 17.12.2025
Добрый день. ВЫбираю между Штиль ИнСтаб IS1500 и Штиль ИнСтаб IS1000. Предпочтительней Штиль ИнСтаб IS1500. Но беспокоит возможный шум вентилятора. Оптимальная нагрузка - 500-700 вт. Было у вас отмечено, что ниже 50"С вентилятор не должен работать. А если будет постоянно шуметь, что предпринять. Это крайне нежелательно. Спасибо.

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 18.12.2025
Здравствуйте. На внутреннюю температуру устройства и, соответственно, на включение вентилятора, влияет много факторов: входное напряжение, мощность подключенной нагрузки, температура окружающей среды и интенсивность воздухообмена. Если шум недопустим, попробуйте разместить стабилизатор в подходящем помещении.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 05.11.2025
Можно ли использовать стабилизатор Инстаб IS350, подключенный к фазозависимому котлу, если источником питания является синхронный электрогенератор? Исправит ли он возможные отклонения по частоте и напряжению или только по напряжению?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 10.11.2025
Здравствуйте. Инверторный стабилизатор не исправляет частоту.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дарья
  • 18.09.2025
Здравствуйте! Подскажите, подойдёт ли этот стабилизатор (is1500), для холодильника с линейным двигателем, мощностью 150 Вт? В сети часто повышенное напряжение, ночью иногда бывает 260 В и чуть выше.

Ответить пользователю Дарья

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 18.09.2025
Здравствуйте. Чтобы сказать точно, необходимо уточнить его пусковые токи. Если они менее 1,125 кВт, то подойдет.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям