Исправление частоты и формы сигнала генератора стабилизатором

Вопрос: Исправит ли инверторный стабилизатор напряжения Штиль частоту и форму выходного напряжения после генератора, если генератор не обеспечивает правильную форму выходного напряжения?
Ответ:

Форму сигнала исправит, а частоту стабилизатор синхронизирует с выходом. При выходе частоты за пределы 43-57 Гц защитит себя и нагрузку. Синхронизацию сделали, потому что в стабилизаторах есть байпас, и если с чистых 50 Гц произойдет переход на байпас по перегрузке, а потом обратно и сетевая частота будет низкой, то это может навредить нагрузке.