Вопрос: Будет ли ИнСтаб 350 правильно работать от бензогенератора простого, у которого нет чистой синусоиды. И чистого нуля. Что он будет выдавать? Мой релейный ничего не меняет и газовый котел не работает.
Ответ:

В данной конфигурации котел, скорее всего, не работает по причине отсутствия четкого нуля, и никакой стабилизатор в этом не поможет, так как стабилизаторы не могут формировать нейтраль.

Вам потребуется либо отдельно приобретать гальваническую развязку, либо организовать заземление и подключить к соответствующему выводу генератора, если он предусмотрен.

Не исключен вариант проблем с котлом из-за несинусоидального сигнала генератора, который не может исправить релейный стабилизатор. Стабилизатор ИнСтаб в этом случае поможет, но гальваническая развязка или заземление все равно потребуются.