Работа стабилизатора 3:1 при пропадании одной или двух фаз

Вопрос: Что будет со стабилизатором IS3120RT если пропадет одна или две фазы? Инвертор продолжит работать?
Ответ: При пропадании фазы В или С (или обеих), стабилизатор переходит в режим "байпас" (инвертор при этом не работает), и вся нагрузка приходится на фазу А. При пропадании питания на клемме А стабилизатор выключается.