8 804 333-65-64Бесплатный звонок по всей России

Наращивание мощности в системах питания на основе ИБП

Вопрос: Как при выборе ИБП правильно учесть возможность установки дополнительных потребителей в будущем?
Ответ: При первоначальном определении мощности ИБП необходимо руководствоваться не только текущим значением потребляемой мощности, требуемым уровнем резервирования, но и учитывать возможное увеличение мощности в будущем. Наиболее оптимальным решением будет применение модульных ИБП Штиль серии SM, которые позволяют легко реализовывать как схемы с резервированием N+x, так и осуществлять увеличение мощности ИБП в рамках одного шкафа ИБП. Естественно, на этапе проектирования, это необходимо учесть в подводимой кабельной инфраструктуре. Данное решение, являясь более затратным на первоначальном этапе, становится самым оптимальным как технически, так и экономически на последующих этапах. Вторым возможным решением по увеличению мощности системы ИБП будет являться создание параллельной системы из моноблочных шкафных ИБП Штиль серии ST. Это решение также требует учитывать подводимую кабельную инфраструктуру и заранее резервировать место установки для дополнительных ИБП и соответствующих батарейных модулей (шкафов).