Вопрос: Можно ли подключить инверторный стабилизатор напряжения после источника бесперебойного питания с аккумулятором?
Ответ: На этот вопрос сложно ответить однозначно. На практике мы встречались со случаями как корректной, так и некорректной работы такой связки.

Наиболее целесообразно устанавливать инверторный стабилизатор перед ИБП. Это даст два несомненных преимущества:

1. В случае использования линейно-интерактивных ИБП и ИБП offline типа, при нормальном режиме работы ИБП, нагрузка получит чистое синусоидальное питание от стабилизатора.
2. Так как стабилизатор работает в диапазоне от 90 до 310 В, а у ИБП этот диапазон гораздо уже, то применение стабилизатора позволит значительно снизить количество переходов ИБП на работу от аккумуляторных батарей, сохраняя ресурс их работы.