Сигналы ИБП в автономном режиме перед полным разрядом батарей

Вопрос: После перехода ИБП в автономный режим (питание от батарей) как понять, что он скоро выключится, чтобы вовремя выключить нагрузку?
Ответ:

ИБП при переходе в режим работы от батарей начинает издавать сигнал с частотой раз в 1 с. Чтобы остановить этот сигнал необходимо просмотреть журнал ошибок (в нём будут ошибки низкого уровня напряжения, отсутствия напряжения на входе и на байпасе).

Далее, когда остается 20% от заряда батарей, включает звуковое оповещение с большей частотой повтора сигнала - раз в 0,5 с.

Ко времени разряда это не привязано, но его можно рассчитать. Например, если батареи по мощности нагрузки рассчитаны на 10 мин автономной работы, то получается: 10 мин/ 5 = 2 мин, т.е. за 2 минуты ИБП начнет "пищать" чаще, указывая на то, что осталось 20% от заряда батарей.

Как правило, пользователь не смотрит в журнал ошибок, и ИБП продолжает издавать звуковые сигналы до того, пока не появится сеть или полностью не разрядятся батареи. Отличить сигналы об ошибках от сигнала "низкий заряд батарей" в таком случае можно только по увеличению частоты сигнала.