8 800 511-10-87Бесплатный звонок по всей России

Заземление при эксплуатации котла со стабилизатором

Вопрос: Собираюсь купить Инстаб 350 для устанавливаемого настенного котла. На момент запуска котла заземления ещё нет. Насколько критично наличие заземления? Будет ли работать оборудование, пока не будет обустроено заземление?
Ответ:

Устройство будет работать исправно, но технически это небезопасно, потому что заземление при эксплуатации стабилизатора решает две важные задачи:

  1. Защищает от поражения током. Корпус устройства выполнен из металла. Если поврежденный провод прислонится к корпусу, без заземления не сработает автомат защиты. При прикосновении к стабилизатору или запитанному от него оборудованию (также с металлическим корпусом) может ударить током.
  2. Защищает от токов утечки сетевых фильтров. В стабилизаторе установлены фильтры сетевых помех. Они дают утечку с силой тока в 5-7 мА на заземление. Когда заземления нет, утечка попадает на корпус стабилизатора. Утечка с силой тока в 5-7 мА неопасна (опасный порог для человека свыше 30 мА), но при касании корпуса пальцами может вызвать неприятные ощущения.

Задать свой вопрос службе технической поддержки:

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных.
Подарок за отзыв о стабилизаторе Штиль
Подарок за отзыв о стабилизаторе Штиль