Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Владимир
14.09.2025
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устроено управление вентилятором? Иногда он включается и при небольшой нагрузке, что немного странно. Дата изготовления стабилизатора 06/2022.
+Штиль
15.09.2025
Здравствуйте. В инверторных стабилизаторах с комбинированной системой охлаждения включение вентиляторов происходит только при температуре внутреннего радиатора +50 °C. На внутреннюю температуру устройства могут влиять входное напряжение, мощность подключенной нагрузки, температура окружающей среды и интенсивность воздухообмена.
Андрей
01.09.2025
Какую номинальную мощность даст при входящем напряжении около 150 вольт
+Штиль
02.09.2025
Здравствуйте. При просадках до 165 В – мощность не изменяется, при просадках от 165 до 135 В – снижается до 80% от номинала, если от 135 до 90 В – снижается до 60% от номинала.
Даниил
11.08.2025
Добрый день, в использовании стабилизатор is10000, насколько долго на нем может использоваться функция байпас, при условии нормального напряжения в сети
+Штиль
18.08.2025
Здравствуйте. Время использования ручного байпаса не ограничено. Но важно учитывать, что при переходе стабилизатора на ручной байпас стабилизация напряжения не осуществляется и отсутствует защита от повышенного и пониженного напряжения – электропитание нагрузки производится при любом качестве входной сети.
Влад
27.07.2025
Добрый день!
Допустимо ли использование данного стабилизатора с инверторным сварочным аппаратом с масимально потребляемой мощностью 6,4 кВт и максимальным током потребления 32 А?
+Штиль
28.07.2025
Здравствуйте. Можно, но если суммарное потребление подключенной техники не будет превышать выходную мощность стабилизатора.
Роман
19.07.2025
Добрый день. Можно ли к этому стабилизатору подключать лазерный сварочный аппарат суммарной мощностью 7.5 кВт и до 8.5 кВт пиковых нагрузок?
А что на счет инверторной электродуговой сварки 6.5 кВт?
+Штиль
21.07.2025
Здравствуйте. Если пиковая нагрузка будет не более 8,5 кВт и напряжение в сети не опустится ниже 165 В, то подойдет. Но лучше учесть запас 20-30% от максимальной мощности нагрузки.
Нина
15.07.2025
Влажность в помещении
+Штиль
16.07.2025
Здравствуйте. От 0 до 80% (без конденсата).
Алексей
17.06.2025
Насколько близко к потолку его повесить?
Какое пространство должно быть для хорошей работы вентиляции?
+Штиль
18.06.2025
Здравствуйте. Расстояние между вентиляционными отверстиями устройства и ближайшей поверхностью должно составлять не менее 15 сантиметров.