  • Александр
  • 12.08.2026
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой максимальной емкости аккумуляторные батареи можно подключать к ИБП Штиль SW1000L?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 13.08.2026
Здравствуйте. К ИБП SW1000L, с учетом мощности встроенного зарядного устройства, оптимально подключать аккумуляторы емкостью не более 150 Ач. Во вкладке Автономная работа можно посмотреть все подходящие варианты батарейных сборок для данной модели.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Анатолий
  • 05.08.2026
Добрый день! Можно ли в качестве АКБ использовать Delta GX 12-100 (Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GX изготовлены по технологии GEL)?

Ответить пользователю Анатолий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 06.08.2026
Здравствуйте. Да, аккумулятор Delta GX 12‑100 (12 В, 100 Ач, технология GEL) можно использовать с ИБП. Но потребуется три таких одинаковых аккумулятора, чтобы обеспечить номинальное напряжение 36 В.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Евгений
  • 22.07.2026
Здравствуйте. Напольная установка допустима? Или есть вентиляционные отверстия снизу?

Ответить пользователю Евгений

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 22.07.2026
Здравствуйте. Установка осуществляется только на ровной вертикальной поверхности. На нижней панели располагается разъем для подключения батарейных модулей или внешних аккумуляторных сборок.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Иван
  • 18.07.2026
Здравствуйте. Хочу поставить данный ибп для 120 вт холодильника с линейным компрессором. На просторах интернета пишут что пусковые токи могут доходит до 10 А. Выдержит ли ИБП такие кратковременные нагрузки или надо выбирать более мощный на 2-3кВт?

Ответить пользователю Иван

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 20.07.2026
Здравствуйте. Для холодильника с пусковым током до 2,2 кВт рекомендуется ИБП соответствующей мощности. Но обычно пусковой ток линейного компрессора увеличивает мощность только в 5-7 раз. Поэтому лучше уточнить данный параметр у производителя, чтобы не переплачивать.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Иван
  • 12.06.2026
Здравствуйте. Подскажите будет работать с одним АКБ или нужно именно три.

Ответить пользователю Иван

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 15.06.2026
Здравствуйте. Да, нужно именно три, так как номинальное напряжение батарей у данной модели составляет 36 В.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Алексей
  • 11.05.2026
Добрый день, есть ли у ИБП Штиль SW 1000L автоматический запуск при появление напряжения 220, в случае отключения ИБП по причине разряда акб ?

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 12.05.2026
Здравствуйте. Да, при появлении напряжения в рабочем диапазоне ИБП возобновляет свою работу и автоматически заряжает подключенные аккумуляторные батареи

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Виталий
  • 10.04.2026
Какое выходное напряжение в режиме зарядки? И какое минимальное входное напряжение при питании от АКБ? Возможно ли использование LFP сборок с BMS , например, 10S?

Ответить пользователю Виталий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 10.04.2026
Здравствуйте. При заряде АБ выходное напряжение, которое идет на нагрузку, постоянно находится в норме с погрешностью ±2% от номинального значения. В автономном режиме (при питании от АБ) напряжение также не ухудшается. ИБП работает только со свинцово-кислотными АБ.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 01.04.2026
Добрый день.Возможно ли подключение батареи LiFePO4 со встроенной платой BMS?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 01.04.2026
Здравствуйте. Нет, ИБП Штиль работают только со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями AGM или GEL.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 18.03.2026
Доброго дня! Можно ли в качестве АКБ использовать тяговый аккумулятор Lifepo4 36V 105Ah? Какие ограничения?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 19.03.2026
Здравствуйте. К ИБП можно подключить только тяговые свинцово-кислотные аккумуляторы с технологией AGM или GEL на 12 вольт. Для данной модели потребуется три таких АКБ.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 16.02.2026
Аккумулятор с какими характеристиками по напряжению порекомендуете. В Руководстве по эксплуатации (Таблица А1) применительно SW1000SL, указывается батарея AGM с циклическим зарядом 14,4 - 15,0В и подзаряда 13,5 - 13,8В. Стоит ли при подборе аккумулятора исходить их этих требований?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 17.02.2026
Здравствуйте. Рекомендованные аккумуляторы можно выбрать в разделе Аккумуляторы для ИБП.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Дмитрий
  • 17.02.2026
потому и возник вопрос, аккамуляторы которые предлагаются имеют максимальное напряжение заряда от 14.4-дельта, ventura FT, 14.7-ventura GPL, и до 15вольт. Не хотелотелось бы увидеть быструю смерть аккумулятора от повышенного напряжения. На какое напряжение ориентирована зарядка у устройства?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 18.02.2026
Дежурное напряжение заряда АБ у бесперебойника составляет 2,25 В/эл или в 13,5 В на каждую батарею. Но в ИБП применена функция термокомпенсации, которая позволяет оптимизировать значение заряжающего напряжения под фактическую температуру батарей, для которых оптимальным считается значение в 25 °С. Если температура больше, то устройство начинает снижать напряжение заряда, чтобы не допустить перегрева аккумуляторов.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Дмитрий
  • 18.02.2026
Спасибо что ответили. Но как устройство может знать температуру батарей стоящих в метре от него. Насколько я знаю, плата для мониторинга температуры продаётся как опция и скорее всего большинство покупателей даже не знает о её существовании. Мне кажется. единственный способ взаимодействия между SW1000L и батареями это сопротивление батареи. Ещё раз спасибо. Устройство заказал, посмотрю в работе.

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 19.02.2026
Да, потребуется карта мониторинга с датчиком температуры. Она указана во вкладке Аксессуары.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 16.02.2026
Можно ли отключить в ИБП функцию заряда батарей, для того что бы использовать другие зарядные устройства, например в случае использования батарей на основе лития?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 16.02.2026
Здравствуйте. Такой возможности нет. Работа с литиевыми аккумуляторами не предусмотрена.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 10.02.2026
За какое время происходит переход их режима "ЭКО" в "Автономный режим" или "Режим стабилизации" при сбоях электрической сети?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 11.02.2026
Здравствуйте. Время переключения ИБП из режима ECO в автономный составляет 7 мс, а в режим стабилизации (on-line) – 0 мс.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Виталий
  • 04.02.2026
Добрый день! Для sw1000l предполагаю приобрести 3 аккумулятора exgate dt 1265 (12v 65ah). Будет ли работать инвертор с этими АКБ?

Ответить пользователю Виталий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 05.02.2026
Здравствуйте. Да

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Владимир
  • 02.02.2026
Здравствуйте! Поставил ИБП с тремя батареями по 75Ач. ИБП питает дренажный насос мощностью 400Вт, который работает эпизодически по достижению уровня воды. В момент работы насоса ИБП показывает 49% нагрузки. Провел эксперимент на продолжительность работы. ИБП проработал 4,5 часа и погас. Это 270 минут, примерно столько же написано в таблице автономной работы для этих АКБ при 40% нагрузке (280 мин). Но при этом насос включается на 1,5 минуты один раз в каждые 35-40 минут. А выходит ИБП проработал ровно столько, сколько должен при постоянной нагрузке в 40%. Как это объяснить?

Ответить пользователю Владимир

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 02.02.2026
Здравствуйте. Подскажите, какой процент загрузки у ИБП, когда насос не включается?

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Ответить пользователю Владимир

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 03.02.2026
Очевидно, что это связано с набросом нагрузки при каждом включении электронасоса. У такого оборудования мощность может увеличиваться в 7 раз при каждом запуске. Так как это происходит несколько секунд, ИБП может не успевать отображать изменение нагрузки на своем экране, но в среднем выходят те же цифры.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Виталий
  • 13.01.2026
Не правильно показывает входное напряжение на 35 вольт больше причины?

Ответить пользователю Виталий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 13.01.2026
Здравствуйте. Возможно, это связано с некорректной работой мультиметра. Пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/technical/.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 06.01.2026
Здравствуйте. Собираюсь подключить 3 батареи delta dtm 12200 к данной модели. Допустимо ли это?какой стеллаж подойдет и сколько времени зарядка будет?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. Для данной модели ИБП рекомендуемая емкость подключаемых батарей до 150 Ач.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 13.12.2025
Добрый день! Диапазон входных напряжений, при которых источник остается в режиме "Bypass" каким-то образом может настраиваться, или он всегда такой? Все-таки 90 В - это катастрофически мало.

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 16.12.2025
Здравствуйте. Да настраивать можно. Выполнение настройки описано в инструкции на стр. 17.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Юрий
  • 11.12.2025
Здравствуйте , Штиль SW1000L допускается установка батарейного комплекта БРК 55 (RBC55) вместо 12В 33 А/Ч- 3 ШТ , (соединяющий эл/провод с разъёмом во внимание не берём)

Ответить пользователю Юрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 11.12.2025
Здравствуйте. Нет, так как эти батарейные картриджи предназначены для ИБП другого производителя.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Пулат
  • 04.12.2025
Здравствуйте, Согласно описанию, модель онлайн ИБП «Штиль» SW1000L имеет функцию "совместимость работы с электрогенератором". Сообщите, пожалуйста, какой порядок (способ) подключения электрогенератора к ИБП, а также каков порядок их совместной работы. Заранее благодарю за скорый ответ.

Ответить пользователю Пулат

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 05.12.2025
Здравствуйте. Способ подключения и порядок работы приборов подробно изложен в этой статье - https://www.shtyl.ru/support/articles/kak-podobrat-ibp-dlya-raboty-s-generatorom/.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Василий
  • 30.11.2025
Добрый день. Есть ли возможность заменить (возможно самостоятельно) розетки schuko на IEC. Или как защитить фазозависимое оборудование от ошибки дурака?

Ответить пользователю Василий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 01.12.2025
Здравствуйте. ИБП имеет сквозную нейтраль и прекрасно работает с фазозависимым оборудованием. Если после подключения к ИБП техника не запускается, необходимо просто перевернуть её вилку в розетке ИБП.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям