Меню
36 530 ₽
В наличии

Нужна помощь?

Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей

Вы оставляете вопрос как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Егор
  • 29.09.2026
Добрый день! помогите понять\рассчитать сколько ватт тепла (TDP) выделяет устройство в состоянии работы от сети \ от батареи ? требуется для расчета и возможно доп. обогрева его при помещении в утепленный телекоммуникационный шкаф, при условии что шкаф будет находится в неотапливаемом доме зимой (где бывает порядка -15)

Ответить пользователю Егор

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 30.09.2026
Здравствуйте. Собственного тепла ИБП не хватит для поддержания рабочей температуры внутри шкафа. Поэтому нужна климатическая система, поддерживающая диапазон температуры от +5 до +40 °C.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Алексей
  • 24.09.2026
SW1000SL обеспечивает неизменность фазы при переходе на АКБ, при условии, что соблюдается правильность подключения (фаза на входе ИБП соответствует фазе в розетке) ?

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 24.09.2026
Здравствуйте. SW1000SL обеспечивает неизменность фазы при переходе на АКБ при условии правильного подключения: фаза на входе ИБП соответствует фазе в розетке.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Алексей
  • 23.09.2026
Имеется ли функция синхронизации фазы (PLL) ? Функция PLL (Phase-Locked Loop) — это алгоритм управления (программно-аппаратный). Она отвечает за то, чтобы инвертор ИБП в момент перехода на батареи генерировал выходное напряжение в той же фазе и с той же частотой, что и было во входной сети. Это предотвращает скачок фазы и обеспечивает бесшовный переход.

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 24.09.2026
Здравствуйте. Функции PLL (синхронизации фазы) как отдельной настраиваемой опции у SW1000SL нет. Выходная синусоида формируется инвертором, а синхронизация с сетью по частоте происходит автоматически внутри алгоритма двойного преобразования — без пользовательского управления.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Валерий
  • 16.09.2026
Имеется ли функция сквозного нуля?

Ответить пользователю Валерий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 22.09.2026
Здравствуйте. Да, у ИБП SW1000SL предусмотрена функция сквозного нуля.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Алексей
  • 13.09.2026
Допустимо ли последовательное объединение параллельных сборок DTM1275L + DT1218 для получения большей суммарной емкости. DT1218 есть в наличии - утилизировать жалко. Второй вопрос, для оценки качества/ресурса батареи какие значения внутреннего сопротивления считаются нормальными? Можно ли использовать автомобильный тестер аккумуляторов?

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 14.09.2026
Здравствуйте. Нет, так делать нельзя. Параллельное соединение батарей с такой разницей в характеристиках недопустимо. При параллельном соединении батареи с меньшей ёмкостью и большим сопротивлением будет перезаряжаться и разряжаться быстрее, создавая дисбаланс и циркуляционные токи между батареями. У SW1000SL внутренняя сборка АКБ на 36 В (3 × 12 В 9 Ач последовательно), зарядный ток 1 А. Подключение внешних АКБ к этой модели не допускается, только один батарейный модуль BM-36-18. Рост сопротивления примерно в 1,5-2 раза от паспортного значения указывает на значительный износ. Падение ёмкости до 80% от номинала – повод для замены. Использовать автомобильный тестер можно только для грубой оценки внутреннего сопротивления и общего состояния. Нужно учитывать, что автомобильные тестеры калиброваны под стартёрные АКБ, поэтому их встроенные алгоритмы к AGM-батареям для ИБП неприменимы.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Лука
  • 20.08.2026
помогите понять два вопроса: 1. Карта расширения и мониторинга с Ethernet - какая нужна для этого аппарата ? 2. Для зимнего времени в слабо отапливаемое помещение (до -15 может опуститься) хочу заменить или поставить доп. LiFePO4 аккумулятор, каковы внутренние хар-ки должны быть у него по размерам, плате типа BMS обязателен и искать 2 по 12v можно поставить один на 24v сразу ? Спасибо заранее (был бы признателен развернутому ответу)

Ответить пользователю Лука

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 20.08.2026
Здравствуйте. Для ИБП SW1000SL доступны две карты расширения с интерфейсом Ethernet: IC-SNMP/WEB и IC-SNMP/mini-USB. Узнать подробнее о них можно во вкладке Аксессуары. ИБП работает только со свинцово-кислотными аккумуляторами 12 В с технологией AGM или GEL. Подключение LiFePO4 аккумуляторов не предусмотрено. Обратите внимание, что данная модель имеет встроенные АКБ и для увеличения времени автономии допускается подключение только одного батарейного модуля BM-36-18. ИБП должен работать только в отапливаемом помещение с температурой от +5 до +40 °C.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Егор
  • 13.08.2026
Звуки и оповещения отключаются полностью ? мне нужно что бы он в случае аварии или переключения на батарею не пищал!

Ответить пользователю Егор

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 14.08.2026
Здравствуйте. Да, полное отключение звуковой сигнализации выполняется на панели управления. Для этого нужно зайти в меню ЖК-дисплея «Настройки» → пункт «Режим работы» → подпункт «Звук».

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр Гончаров
  • 09.08.2026
Добрый день, возможно ли к нему подключать аккумуляторы по тихнологии lifepo4

Ответить пользователю Александр Гончаров

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 10.08.2026
Здравствуйте. Устройство рассчитано на работу только со свинцово-кислотными АБ с технологией AGM или GEL. У данной модели уже установлено три свинцово-кислотных АКБ емкостью 9 Ач. Дополнительно допускается подключение только одного батарейного модуля BM-36-18 в связи с ограниченным током встроенного зарядного устройства.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Алексей
  • 07.02.2026
Для холодильника подойдёт? Если подойдёт, то для каких да и для каких нет, приведите пожалуйста по поимеру из сегодня на рынке, с цифрами потребляемой нагрузкой.

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 09.02.2026
Здравствуйте. Подбор зависит от единовременной потребляемой мощности в ваттах конкретной модели холодильника. Обычно эта информация указывается в техпаспорте. При подборе стабилизатора для холодильника с линейным компрессором (не инверторным) обязательно учитываются его пусковые токи. Если информации о них нет, то потребляемую мощность холодильника нужно умножить на 5. Выходная мощность ИБП должна превышать максимальную потребляемую мощность нагрузки (с пусковым током) на 20-30%.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Олег
  • 23.01.2026
Здравствуйте. Возможно его расположить не на стену, а горизонтально на полу? Хочу подключить через него холодильник, годовое потребление 337квт. Подойдет?

Ответить пользователю Олег

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 23.01.2026
Здравствуйте. Для такой установки ИБП не предусмотрен. Подбор зависит от единовременной потребляемой мощности в Вт.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Денис
  • 18.01.2026
Здравствуйте. Котел Baxi ECO 4S сколько времени данный ИБП сможете работать в автономном режиме?

Ответить пользователю Денис

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 19.01.2026
Здравствуйте. Время автономной работы зависит от потребляемой мощности котла в Вт и дополнительного оборудования, которое будет подключаться к ИБП.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Игорь
  • 17.01.2026
Здравствуйте. ИБП SW1000SL вентилятор охлаждения постоянно крутится или включается-выключается?

Ответить пользователю Игорь

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 19.01.2026
Здравствуйте. Работает постоянно, но скорость вращения изменяется.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Андрей
  • 22.12.2025
Добрый день! Подключил к ИБП SW1000SL батарейный модуль BM-36-18. Нужно ли в настройках ИБП что-то поменять (они заводские сейчас).

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 23.12.2025
Здравствуйте. Нужно проверить емкость ИБП на дисплее, чтобы устройство корректно показывало время автономного питания.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Сергей
  • 21.11.2025
Чем ваш прибор отличается и лучше тех что продаются в рыжей сети магазинов по цене в 5 раз дешевле?

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 21.11.2025
Здравствуйте. Нам неизвестно, какие приборы продаются в других магазинах. В полне возможно, что это БУ.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Юрий
  • 28.10.2025
У этого ИБП встроенные батареи 3 шт по 9 Ач, есть ли гнездо для подключения дополнительных батарей и провод в комплекте?, вдруг мало будет, или сразу надо брать версию без батарей( в той версии можно во внутрь батареи поместить?)

Ответить пользователю Юрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 28.10.2025
Здравствуйте. Есть возможность подключить внешний батарейный модель определенной емкости. Об этом можно посмотреть во вкладке Автономная работа. Провод для подключения внешних АБ не входит в комплектацию. Для длительной автономии необходимо выбрать версию без встроенных батарей, но с мощным зарядным устройством.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Ильшат
  • 21.10.2025
Здравствуйте ! порекомендуйте панель байпаса для ИБП SW1000SL.

Ответить пользователю Ильшат

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 22.10.2025
Здравствуйте. У данной модели присутствует встроенный байпас. Внешней панели не предусмотрено.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 02.08.2025
Как в этом ИБП поменять АБ и где их купить?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 18.08.2025
Здравствуйте. По данному вопросу просьба обратиться в наш сервисный центр - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/technical/.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Вячеслав
  • 26.07.2025
Добрый день!Скажите пожалуйста можно ли к этому ИБП подключить холодильник и какова пиковая нагрузка допустима?

Ответить пользователю Вячеслав

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 28.07.2025
Здравствуйте. Можно, если пусковой ток холодильника не будет превышать выходную мощность ИБП в 900 Вт.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям