Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Андрей
20.02.2026
Есть ли возможность работы без батарей, в режиме стабилизатора?
+Штиль
20.02.2026
Здравствуйте. Да, без аккумуляторов ИБП работает, как стабилизатор, но будет выдавать ошибку о том, что батареи отсутствуют.
Владимир
17.02.2026
В настройках ИБП какую емкость АКБ указывать? суммарную или одного АКБ?
+Штиль
19.02.2026
Здравствуйте. Указывается суммарная емкость всей сборки аккумуляторных батарей.
+Владимир
20.02.2026
но если нужно получить 24В, то соединяем последовательно плюс к минусу, тогда суммируется напряжение, а емкость остается равной емкости одного аккумулятора. Так?
+Штиль
20.02.2026
Да
Сергей
18.01.2026
Есть ли возможность подключения более мощного внешнего ЗУ вместо (или вместе) со встроенным, с целью уменьшения времени заряда АБ?
+Штиль
19.01.2026
Здравствуйте. К сожалению, нет.
Вадим
29.12.2025
Какой он лайн ибп работает с номинальным напряжением акб 12 в?
+Штиль
29.12.2025
Здравствуйте. Для модели SW500L номинальное напряжение АБ составляет 24 В. Поэтому потребуется две 12-вольтовых батареи. Менее мощная модель SW300L работает только с одной 12-вольтовой батареей.
Вадим
28.12.2025
Какая модель он лайн ибп работает от входного 12в?
+Штиль
29.12.2025
Здравствуйте. Однофазные ИБП переменного тока работают только от сетевого напряжения 230 В.
Александр
15.12.2025
Добрый день. Возможно ли подключение только одной батареи? Или обязательно использовать 2 последовательно? При условии что батарея например ИБП Ventura GPL 12-45 12В 45Ач .
+Штиль
16.12.2025
Здравствуйте. Только двух, так как необходимо суммарное напряжение 24 В.
Дмитрий
14.12.2025
Здравствуйте, ибп sw500l не включается без АКБ, в чем может быть проблема?
Здравствуйте, возможно ли использовать с этим ИБП автомобильные аккумуляторы 12v 75ah?
+Штиль
16.12.2025
Здравствуйте. Нет, так как это стартерные аккумуляторы, а для ИБП требуются тяговые.
Олег
30.11.2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня на вводе в дом установлено реле контроля напряжения с отключаемым нолем при отключении электроэнергии оно обрывает фазу и ноль, контур заземления в доме есть, в данном случае ваш ИБП SW500L будет работать с газовым котлом или для его работы нужно установить реле контроля напряжения с неотключаемым нолем?
+Штиль
01.12.2025
Здравствуйте. Данная модель работает с энергозависимым газовым котлом, но устройство должно подходить к нему по мощности. Для его работы дополнительной защиты не требуется.
Эдуард
15.11.2025
Здравствуйте!
У меня газовый котел со встроенным циркуляционным насосом общей мощностью 142 Вт и ещё один циркуляционный насос для системы ГВС мощностью 75 Вт, всего требуемая мощность составляет 217 Вт, справится ли Штиль SW500L мощностью 400 Вт с этой нагрузкой?
+Штиль
17.11.2025
Здравствуйте. Если у насоса для ГВС пусковой ток не превышает 250 Вт, то справится.
Дмитрий
11.11.2025
ИПБ Штиль SW500L какую АКБ подключать? В характеристиках - номинальное напряжение АБ 24 V, АКБ 12-ти вольтовые... Допускается ли подключение 12-ти вольтовой батареи или надо брать две и подключать паралельно?
+Штиль
11.11.2025
Здравствуйте. Необходимо подключать две 12-вольтовых батареи последовательно.
Дмитрий
11.11.2025
Добрый день. К ИБП SW500L возможно ли подключить АКБ 12V 100 mА/ч?
+Штиль
12.11.2025
Здравствуйте. Если батарея именно на 100 миллиампер-часов, то нет.
Maksym
07.11.2025
Здравствуйте, подскажите максимальную ёмкость акб(имею в виду общий для двух акб) для подключения, спасибо.
+Штиль
10.11.2025
Здравствуйте. Рекомендуемые АКБ до 150 Ач.
Максим
03.11.2025
Добрый день, есть ли функция защиты от перезаряда АКБ?
+Штиль
05.11.2025
Здравствуйте. Да, перезаряда не происходит.
К
29.10.2025
Здравствуйте, можно ли к данному ИБП через тройник подключить несколько потребителей если их суммарная потребляемая мощность не превышает соответствующие выходные характеристики ИБП?
+Штиль
29.10.2025
Здравствуйте. Можно.
Иван
19.10.2025
Добрый день.
Появилась ошибка :"Авария ИБП . Выход инвертора не в норме" В инструкции не нашел такую. Горит красным СОСТОЯНИЕ, желтым БАЙПАС , мигает зелетым ИНВЕРТОР.
Что это и как "починить". Я иак полагаю, сейчас идет работа мимо "выпрямттеля"..
И еще, батарея постоянно заряжается..28% сейчас, хотя сеть ею не пользуется...
Добрый день! Достаточно ли ИБП SW500L для резервного электроснабжения газового котла Navien Deluxe One 24K и греющего провода (потребляемая мощность котла 150 Вт, внутри встроенный циркуляционный насос, пусковая мощность в инструкции котла не указана).
+Штиль
13.10.2025
Здравствуйте. Если потребление 150 Вт, то подойдет.
Анатолий
11.10.2025
Добрый день для ибп штиль sw500l можно менять выходное напряжение на 230 В?
+Штиль
13.10.2025
Здравствуйте. Настроить выходное напряжение можно на дисплее устройства. Для этого, пожалуйста, воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации.
Руслан
03.10.2025
Можно использовать - Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные КАРБОНОВЫЕ аккумуляторные батареи ??
+Штиль
06.10.2025
Здравствуйте. Можно.
Александр
29.09.2025
При переключении питания на бензиновый генератор, будет корректно работать?
+Штиль
30.09.2025
Здравствуйте. Да, если выходные характеристики генератора будут соответствовать входным характеристикам ИБП, особенно по частоте.
Мы используем файлы cookie для вашего удобства. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie. Подробнее
На стабилизаторы напряжения и однофазные ИБП запросы счетов и коммерческих предложений оформляются на сайте через корзину.
На трехфазные ИБП, ИБП постоянного тока, инверторы, установки питания, климатические шкафы и телекоммуникационные шкафы запросы счетов и коммерческих предложений присылайте на почту отдела продаж.