Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Дмитрий
10.02.2026
За какое время происходит переход их режима "ЭКО" в "Автономный режим" или "Режим стабилизации" при сбоях электрической сети?
+Штиль
11.02.2026
Здравствуйте. Время переключения ИБП из режима ECO в автономный составляет 7 мс, а в режим стабилизации (on-line) – 0 мс.
Виталий
04.02.2026
Добрый день! Для sw1000l предполагаю приобрести 3 аккумулятора exgate dt 1265 (12v 65ah). Будет ли работать инвертор с этими АКБ?
+Штиль
05.02.2026
Здравствуйте. Да
Владимир
02.02.2026
Здравствуйте!
Поставил ИБП с тремя батареями по 75Ач.
ИБП питает дренажный насос мощностью 400Вт, который работает эпизодически по достижению уровня воды. В момент работы насоса ИБП показывает 49% нагрузки. Провел эксперимент на продолжительность работы. ИБП проработал 4,5 часа и погас. Это 270 минут, примерно столько же написано в таблице автономной работы для этих АКБ при 40% нагрузке (280 мин). Но при этом насос включается на 1,5 минуты один раз в каждые 35-40 минут. А выходит ИБП проработал ровно столько, сколько должен при постоянной нагрузке в 40%.
Как это объяснить?
+Штиль
02.02.2026
Здравствуйте. Подскажите, какой процент загрузки у ИБП, когда насос не включается?
+Владимир
02.02.2026
ноль процентов
+Штиль
03.02.2026
Очевидно, что это связано с набросом нагрузки при каждом включении электронасоса. У такого оборудования мощность может увеличиваться в 7 раз при каждом запуске. Так как это происходит несколько секунд, ИБП может не успевать отображать изменение нагрузки на своем экране, но в среднем выходят те же цифры.
Виталий
13.01.2026
Не правильно показывает входное напряжение на 35 вольт больше причины?
Здравствуйте.
Собираюсь подключить 3 батареи delta dtm 12200 к данной модели. Допустимо ли это?какой стеллаж подойдет и сколько времени зарядка будет?
+Штиль
12.01.2026
Здравствуйте. Для данной модели ИБП рекомендуемая емкость подключаемых батарей до 150 Ач.
Александр
13.12.2025
Добрый день! Диапазон входных напряжений, при которых источник остается в режиме "Bypass" каким-то образом может настраиваться, или он всегда такой? Все-таки 90 В - это катастрофически мало.
+Штиль
16.12.2025
Здравствуйте. Да настраивать можно. Выполнение настройки описано в инструкции на стр. 17.
Юрий
11.12.2025
Здравствуйте , Штиль SW1000L допускается установка батарейного комплекта БРК 55 (RBC55) вместо 12В 33 А/Ч- 3 ШТ , (соединяющий эл/провод с разъёмом во внимание не берём)
+Штиль
11.12.2025
Здравствуйте. Нет, так как эти батарейные картриджи предназначены для ИБП другого производителя.
Пулат
04.12.2025
Здравствуйте,
Согласно описанию, модель онлайн ИБП «Штиль» SW1000L имеет функцию "совместимость работы с электрогенератором".
Сообщите, пожалуйста, какой порядок (способ) подключения электрогенератора к ИБП, а также каков порядок их совместной работы.
Заранее благодарю за скорый ответ.
Добрый день. Есть ли возможность заменить (возможно самостоятельно) розетки schuko на IEC. Или как защитить фазозависимое оборудование от ошибки дурака?
+Штиль
01.12.2025
Здравствуйте. ИБП имеет сквозную нейтраль и прекрасно работает с фазозависимым оборудованием. Если после подключения к ИБП техника не запускается, необходимо просто перевернуть её вилку в розетке ИБП.
Юрий
23.11.2025
Добрый день ! У МЕНЯ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ОТРЕГУЛИРОВАН НА МИНИМАЛЬНО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ Каким образом я смогу увеличить время работы в автономном режиме, если вами указаны характеристики акб внешних 12В 33 А/Ч- 3 ШТ , ЗАРЯДНЫЙ ТОК 4.5 А, ДРУГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ!! НЕ ПОДХОДЯТ К ВСТРОЕННОМУ ВАМИ ЗУ подскажите решение увеличения работы в режиме ибп, кроме покупки ещё одного комплекта АКБ
+Штиль
24.11.2025
Здравствуйте. Время автономной работы при разной степени нагрузки ИБП и емкости аккумуляторов указаны во вкладке Автономная работа. При подборе аккумуляторов лучше ориентироваться по ней.
Денис
21.11.2025
Здравствуйте! Можно ли в настройках ИБП (или с помощью программы) корректировать напряжение/ток заряда батарей, а также порог отключения ИБП по напряжению на внешней батарее? Хотел подключить сборку из LiFePo4 батарей с умным балансировщиком, в котором уже можно настраивать параметры балансировки LiFePo4.
+Штиль
24.11.2025
Здравствуйте. ИБП не работает с таким типом батарей.
Василий
21.11.2025
Добрый день. Есть ли а каталоге ИБП рассчитанные на работу с аккумуляторами Lifepo4. Если нет, то возможно ли их появление в ближайшем будущем?
+Штиль
21.11.2025
Здравствуйте. Пока не планируется.
Сергей
07.11.2025
Здравствуйте. Что нужно дополнительно купить для подключения АКБ ЭНЕРГИЯ 200?
+Штиль
10.11.2025
Здравствуйте. Для подключения к данной модели ИБП потребуются три таких аккумулятора. Напишите, пожалуйста, в наш чат, и Вам подскажут, какое оборудование потребуется приобрести для их подключения.
Николай
02.11.2025
Добрый день. Подойдут ли АКБ СО12-200
+Штиль
05.11.2025
Здравствуйте. Подойдут, но заряд будет длительным.
Ильдар
28.10.2025
Здравствуйте. АКБ фирмы Neata 3×150а/ч будут взаимодействовать с данным ибп? Будет он их видеть?
+Штиль
29.10.2025
Здравствуйте. Если это свинцово-кислотные батареи 12 вольт, то да.
Илья
22.10.2025
Здравствуйте! Подскажите, при установке новых аккумуляторных батарей требуется калибровка или в настройка достаточно указать емкость аккумуляторных батарей ?
+Штиль
23.10.2025
Здравствуйте. Дополнительных действий не требуется. Можно только проверить емкость АБ в настройках, чтобы бесперебойник показывал корректное время автономной работы нагрузки.
Александр
13.10.2025
Добрый день! Есть возможность использовать без батареи (как стабилизатор)? Планирую поставить на первом этапе в котельной как стабилизатор и после установки оборудования уже докупить батарею.
+Штиль
14.10.2025
Здравствуйте. Без аккумулятора ИБП будет работать как инверторный стабилизатор, корректируя напряжение в диапазоне 90-295 В. Потребуется только отключить звуковую сигнализацию.
Александр
10.10.2025
Добрый день!
На первом этапе сооружения котельной хотел бы использовать SW1000L только в качестве стабилизатора без батарей. После установки остального оборудования и монтажа (через год) уже докупить батареи. Это возможно?
+Штиль
14.10.2025
Здравствуйте. Без аккумуляторов ИБП будет работать как инверторный стабилизатор напряжения.
Евгений
30.09.2025
Есть встроенный стабилизатор?
+Штиль
30.09.2025
Здравствуйте. Да, бесперебойник выполняет двойное преобразование энергии, что позволяет ему непрерывно корректировать выходное напряжение при сетевых перепадах в диапазоне 90-295 В.
Илья
23.09.2025
Здравствуйте. К ИБП SW1000L подходят только батареи указанных производителей, или любые свинцово кислотные 12v×3 батареи предназначенные для установок резервного питания? Е́мкость 80Ач
+Штиль
23.09.2025
Здравствуйте. Любые свинцово-кислотные АКБ, которые соответствуют требованиям ИБП.