  • Дмитрий
  • 16.02.2026
Аккумулятор с какими характеристиками по напряжению порекомендуете. В Руководстве по эксплуатации (Таблица А1) применительно SW1000SL, указывается батарея AGM с циклическим зарядом 14,4 - 15,0В и подзаряда 13,5 - 13,8В. Стоит ли при подборе аккумулятора исходить их этих требований?
Загрузка
  • +Штиль
  • 17.02.2026
Здравствуйте. Рекомендованные аккумуляторы можно выбрать в разделе Аккумуляторы для ИБП.
Загрузка
  • +Дмитрий
  • 17.02.2026
потому и возник вопрос, аккамуляторы которые предлагаются имеют максимальное напряжение заряда от 14.4-дельта, ventura FT, 14.7-ventura GPL, и до 15вольт. Не хотелотелось бы увидеть быструю смерть аккумулятора от повышенного напряжения. На какое напряжение ориентирована зарядка у устройства?
Загрузка
  • +Штиль
  • 18.02.2026
Дежурное напряжение заряда АБ у бесперебойника составляет 2,25 В/эл или в 13,5 В на каждую батарею. Но в ИБП применена функция термокомпенсации, которая позволяет оптимизировать значение заряжающего напряжения под фактическую температуру батарей, для которых оптимальным считается значение в 25 °С. Если температура больше, то устройство начинает снижать напряжение заряда, чтобы не допустить перегрева аккумуляторов.
Загрузка
  • +Дмитрий
  • 18.02.2026
Спасибо что ответили. Но как устройство может знать температуру батарей стоящих в метре от него. Насколько я знаю, плата для мониторинга температуры продаётся как опция и скорее всего большинство покупателей даже не знает о её существовании. Мне кажется. единственный способ взаимодействия между SW1000L и батареями это сопротивление батареи. Ещё раз спасибо. Устройство заказал, посмотрю в работе.
Загрузка
  • +Штиль
  • 19.02.2026
Да, потребуется карта мониторинга с датчиком температуры. Она указана во вкладке Аксессуары.
Загрузка
  • Дмитрий
  • 16.02.2026
Можно ли отключить в ИБП функцию заряда батарей, для того что бы использовать другие зарядные устройства, например в случае использования батарей на основе лития?
Загрузка
  • +Штиль
  • 16.02.2026
Здравствуйте. Такой возможности нет. Работа с литиевыми аккумуляторами не предусмотрена.
Загрузка
  • Дмитрий
  • 10.02.2026
За какое время происходит переход их режима "ЭКО" в "Автономный режим" или "Режим стабилизации" при сбоях электрической сети?
Загрузка
  • +Штиль
  • 11.02.2026
Здравствуйте. Время переключения ИБП из режима ECO в автономный составляет 7 мс, а в режим стабилизации (on-line) – 0 мс.
Загрузка
  • Виталий
  • 04.02.2026
Добрый день! Для sw1000l предполагаю приобрести 3 аккумулятора exgate dt 1265 (12v 65ah). Будет ли работать инвертор с этими АКБ?
Загрузка
  • +Штиль
  • 05.02.2026
Здравствуйте. Да
Загрузка
  • Владимир
  • 02.02.2026
Здравствуйте! Поставил ИБП с тремя батареями по 75Ач. ИБП питает дренажный насос мощностью 400Вт, который работает эпизодически по достижению уровня воды. В момент работы насоса ИБП показывает 49% нагрузки. Провел эксперимент на продолжительность работы. ИБП проработал 4,5 часа и погас. Это 270 минут, примерно столько же написано в таблице автономной работы для этих АКБ при 40% нагрузке (280 мин). Но при этом насос включается на 1,5 минуты один раз в каждые 35-40 минут. А выходит ИБП проработал ровно столько, сколько должен при постоянной нагрузке в 40%. Как это объяснить?
Загрузка
  • +Штиль
  • 02.02.2026
Здравствуйте. Подскажите, какой процент загрузки у ИБП, когда насос не включается?
Загрузка
Загрузка
  • +Штиль
  • 03.02.2026
Очевидно, что это связано с набросом нагрузки при каждом включении электронасоса. У такого оборудования мощность может увеличиваться в 7 раз при каждом запуске. Так как это происходит несколько секунд, ИБП может не успевать отображать изменение нагрузки на своем экране, но в среднем выходят те же цифры.
Загрузка
  • Виталий
  • 13.01.2026
Не правильно показывает входное напряжение на 35 вольт больше причины?
Загрузка
  • +Штиль
  • 13.01.2026
Здравствуйте. Возможно, это связано с некорректной работой мультиметра. Пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/technical/.
Загрузка
  • Дмитрий
  • 06.01.2026
Здравствуйте. Собираюсь подключить 3 батареи delta dtm 12200 к данной модели. Допустимо ли это?какой стеллаж подойдет и сколько времени зарядка будет?
Загрузка
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. Для данной модели ИБП рекомендуемая емкость подключаемых батарей до 150 Ач.
Загрузка
  • Александр
  • 13.12.2025
Добрый день! Диапазон входных напряжений, при которых источник остается в режиме "Bypass" каким-то образом может настраиваться, или он всегда такой? Все-таки 90 В - это катастрофически мало.
Загрузка
  • +Штиль
  • 16.12.2025
Здравствуйте. Да настраивать можно. Выполнение настройки описано в инструкции на стр. 17.
Загрузка
  • Юрий
  • 11.12.2025
Здравствуйте , Штиль SW1000L допускается установка батарейного комплекта БРК 55 (RBC55) вместо 12В 33 А/Ч- 3 ШТ , (соединяющий эл/провод с разъёмом во внимание не берём)
Загрузка
  • +Штиль
  • 11.12.2025
Здравствуйте. Нет, так как эти батарейные картриджи предназначены для ИБП другого производителя.
Загрузка
  • Пулат
  • 04.12.2025
Здравствуйте, Согласно описанию, модель онлайн ИБП «Штиль» SW1000L имеет функцию "совместимость работы с электрогенератором". Сообщите, пожалуйста, какой порядок (способ) подключения электрогенератора к ИБП, а также каков порядок их совместной работы. Заранее благодарю за скорый ответ.
Загрузка
  • +Штиль
  • 05.12.2025
Здравствуйте. Способ подключения и порядок работы приборов подробно изложен в этой статье - https://www.shtyl.ru/support/articles/kak-podobrat-ibp-dlya-raboty-s-generatorom/.
Загрузка
  • Василий
  • 30.11.2025
Добрый день. Есть ли возможность заменить (возможно самостоятельно) розетки schuko на IEC. Или как защитить фазозависимое оборудование от ошибки дурака?
Загрузка
  • +Штиль
  • 01.12.2025
Здравствуйте. ИБП имеет сквозную нейтраль и прекрасно работает с фазозависимым оборудованием. Если после подключения к ИБП техника не запускается, необходимо просто перевернуть её вилку в розетке ИБП.
Загрузка
  • Юрий
  • 23.11.2025
Добрый день ! У МЕНЯ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ОТРЕГУЛИРОВАН НА МИНИМАЛЬНО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ Каким образом я смогу увеличить время работы в автономном режиме, если вами указаны характеристики акб внешних 12В 33 А/Ч- 3 ШТ , ЗАРЯДНЫЙ ТОК 4.5 А, ДРУГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ!! НЕ ПОДХОДЯТ К ВСТРОЕННОМУ ВАМИ ЗУ подскажите решение увеличения работы в режиме ибп, кроме покупки ещё одного комплекта АКБ
Загрузка
  • +Штиль
  • 24.11.2025
Здравствуйте. Время автономной работы при разной степени нагрузки ИБП и емкости аккумуляторов указаны во вкладке Автономная работа. При подборе аккумуляторов лучше ориентироваться по ней.
Загрузка
  • Денис
  • 21.11.2025
Здравствуйте! Можно ли в настройках ИБП (или с помощью программы) корректировать напряжение/ток заряда батарей, а также порог отключения ИБП по напряжению на внешней батарее? Хотел подключить сборку из LiFePo4 батарей с умным балансировщиком, в котором уже можно настраивать параметры балансировки LiFePo4.
Загрузка
  • +Штиль
  • 24.11.2025
Здравствуйте. ИБП не работает с таким типом батарей.
Загрузка
  • Василий
  • 21.11.2025
Добрый день. Есть ли а каталоге ИБП рассчитанные на работу с аккумуляторами Lifepo4. Если нет, то возможно ли их появление в ближайшем будущем?
Загрузка
  • +Штиль
  • 21.11.2025
Здравствуйте. Пока не планируется.
Загрузка
  • Сергей
  • 07.11.2025
Здравствуйте. Что нужно дополнительно купить для подключения АКБ ЭНЕРГИЯ 200?
Загрузка
  • +Штиль
  • 10.11.2025
Здравствуйте. Для подключения к данной модели ИБП потребуются три таких аккумулятора. Напишите, пожалуйста, в наш чат, и Вам подскажут, какое оборудование потребуется приобрести для их подключения.
Загрузка
  • Николай
  • 02.11.2025
Добрый день. Подойдут ли АКБ СО12-200
Загрузка
  • +Штиль
  • 05.11.2025
Здравствуйте. Подойдут, но заряд будет длительным.
Загрузка
  • Ильдар
  • 28.10.2025
Здравствуйте. АКБ фирмы Neata 3×150а/ч будут взаимодействовать с данным ибп? Будет он их видеть?
Загрузка
  • +Штиль
  • 29.10.2025
Здравствуйте. Если это свинцово-кислотные батареи 12 вольт, то да.
Загрузка
  • Илья
  • 22.10.2025
Здравствуйте! Подскажите, при установке новых аккумуляторных батарей требуется калибровка или в настройка достаточно указать емкость аккумуляторных батарей ?
Загрузка
  • +Штиль
  • 23.10.2025
Здравствуйте. Дополнительных действий не требуется. Можно только проверить емкость АБ в настройках, чтобы бесперебойник показывал корректное время автономной работы нагрузки.
Загрузка
  • Александр
  • 13.10.2025
Добрый день! Есть возможность использовать без батареи (как стабилизатор)? Планирую поставить на первом этапе в котельной как стабилизатор и после установки оборудования уже докупить батарею.
Загрузка
  • +Штиль
  • 14.10.2025
Здравствуйте. Без аккумулятора ИБП будет работать как инверторный стабилизатор, корректируя напряжение в диапазоне 90-295 В. Потребуется только отключить звуковую сигнализацию.
Загрузка
  • Александр
  • 10.10.2025
Добрый день! На первом этапе сооружения котельной хотел бы использовать SW1000L только в качестве стабилизатора без батарей. После установки остального оборудования и монтажа (через год) уже докупить батареи. Это возможно?
Загрузка
  • +Штиль
  • 14.10.2025
Здравствуйте. Без аккумуляторов ИБП будет работать как инверторный стабилизатор напряжения.
Загрузка