Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Дмитрий
11.09.2025
Важен ли порядок при подключении фаз к устройству, если да, то как корректно это сделать?
+Штиль
11.09.2025
Здравствуйте. Да, важен. Порядок подключения подробно описан в инструкции.
Сергей
31.08.2025
Подскажите как отработает стабилизатор в системе tn-c-s если каким то образом на подстанции перепутают один из фазных проводов с pen проводником?
Максим
30.08.2025
Добрый день. Подкажите пожалуйста как поведет себя стабилизатор в случае замены одной из фаз нулем, а нуля фазой, система tn-c-s? Разделение pen проводника выполнено до ввода в стабилизатор.
+Штиль
02.09.2025
Здравствуйте. Если при включении стабилизатора 3 в 1 на нейтральный проводник подать фазу, то это вызовет перенапряжение, которое приведет к поломке системы плавного пуска и отключению устройства. Однако на подключенную нагрузку опасный сигнал не попадет.
Геннадий
08.08.2025
Добрый день!стабилизатор эксплуатировался 4 года,после чего выбило автомат и больше не включается.Визуально все целое.Есть ли у вас сервисные центры?
+Штиль
18.08.2025
Здравствуйте. Список авторизированных сервисных центров представлен здесь - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/service-centers/
Вячеслав
31.07.2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно подключить резервный однофазный генератор в схему со стабилизатором is3120rt?
+Штиль
31.07.2025
Здравствуйте. Стабилизатору 3 в 1 требуется питание только от разноименных фаз.
+Вячеслав
31.07.2025
Имеется в виду могу ли я подключить однофазный генератор после стабилизатора не отсекая выход стабилизатора. Не навредит ли напряжение от генератора выходу стабилизатора, или всё же нужно его полностью выключать из схемы?
+Штиль
31.07.2025
В таком случае стабилизатор не будет работать. Произойдет КЗ.
Максим
04.06.2025
Возможна ли работа стабилизатора «Штиль» IS3120RT (20 кВА / 16 кВт) с однофазным генератором
+Штиль
04.06.2025
Здравствуйте. Нет, для стабилизатора требуется подключение к трем разноименным фазам.
Андрей
04.06.2025
Добрый день. Будет ли работать стабилизатор модель 1S3120RT 20 кBA 3 фазы в одну в случае если пропадет напряжение на одной из входящих фаз ? И если пропадут две фазы и останется только одна?
+Штиль
04.06.2025
Здравствуйте. При пропадании фазы В или С (или обеих), стабилизатор конфигурации 3 в 1 перейдёт на электронный байпас (инвертор при этом работать не будет – выходное напряжение не стабилизируется). Вся нагрузка будет запитана от фазы А. При пропадании питания на клемме А стабилизатор выключится.
Мы используем файлы cookie для вашего удобства. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie. Подробнее
На стабилизаторы напряжения и однофазные ИБП запросы счетов и коммерческих предложений оформляются на сайте через корзину.
На трехфазные ИБП, ИБП постоянного тока, инверторы, установки питания, климатические шкафы и телекоммуникационные шкафы запросы счетов и коммерческих предложений присылайте на почту отдела продаж.
Цены на сайте являются актуальными и указаны с НДС 20%.