Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Кирилл
18.11.2025
Существуют ли стабилизаторы, которые работают в режиме ECO не только по качеству сети, но и по потребляемой мощности?
Например, если выделено 2.2 квт на фазу, то включать стабилизацию 3:1 при повышении нагрузки до >2 квт
+Штиль
19.11.2025
Здравствуйте. Таких нет.
Кирилл
18.11.2025
Допускается ли установка в жилом помещении? (в комнате, где могут спать люди)
Насколько он пожаробезопасный?
+Штиль
19.11.2025
Здравствуйте. Полностью пожаробезопасный, но при работе возникает шум от работы вентиляторов охлаждения. Это может помешать сну.
Дмитрий
06.11.2025
Добрый день. Нужно ли ставить перед стабилизатором УЗО? В одном из ответов указано, что конструктивно у стабилизатора есть собственные токи утечки, и УЗО может срабатывать из-за них.
+Штиль
10.11.2025
Здравствуйте. Подключение УЗО зависит от его номинала: если устройство на 300 мА (противопожарное), то оно подключается после вводного автомата и счетчика, но перед стабилизатором; если устройство имеет меньший номинал, то оно размещается уже после стабилизатора на каждой отдельной линии.
Артур
16.10.2025
Здравствуйте, использование заземляющей линии обязательно? Будет работать без заземления?
+Штиль
20.10.2025
Здравствуйте. Заземление при эксплуатации инверторных стабилизаторов требуется для защиты от:
- поражения электрическим током. Корпус устройства выполнен из металла. Если поврежденный провод прислонится к корпусу без заземления, не сработает автомат защиты. При прикосновении к стабилизатору или запитанному от него оборудованию (также с корпусом из металла) может ударить током.
- токов «утечки» сетевых фильтров. В стабилизаторе предустановлены фильтры сетевых помех. Они дают «утечку» на заземление. Когда заземления нет, утечка (5-7 мА, что конечно неопасно, опасный порог для человека - свыше 30 мА) попадает на корпус стабилизатора. При прикосновении могут возникать неприятные ощущения.
Андрей
30.09.2025
Здравствуйте! А если при пропадании двух фаз на данном стабилизаторе на все входы подать фазу А, сохранится ли функционал стабилизатора? Возможно ли временно использовать такой режим для полноценной работы с неполной нагрузкой? Контролирует ли стабилизатор фазовый сдвиг?
+Штиль
30.09.2025
Здравствуйте. При пропадании фазы В или С (или обеих) стабилизатор перейдёт на электронный байпас (инвертор при этом работать не будет, то есть не будет происходить стабилизация напряжения). Поэтому для полноценной работы такой режим использовать не получится. Стабилизатор может контролировать чередование или отклонение сдвига фаз.
Виталий
30.08.2025
Подскажите как будет вести себя стабилизатор 3в1 при перекосе на входных фазах. Например, если на двух фазах 230В, а на одной напряжение просядет до 190В. Будет ли основное потребление перераспределено на фазы с большем напряжением, или нагрузка на входы всегда равномерно-одинаковая и тогда на просевшей по напряжению фазе будет больше потребление тока (ампер)
+Штиль
02.09.2025
Здравствуйте. Нагрузка всегда распределяется равномерно. Но при просадках напряжения на фазах работа стабилизатора 3 в 1 будет зависеть от потребляемой мощности подключенной нагрузки. Если устройство будет загружено на 100%, и хотя бы одна из фаз просядет ниже 165 В, то оно обесточит нагрузку. При 80% загрузке прибор сможет работать при просадках напряжения до 135 В, при 60% – до 90 В.
Алексей
23.08.2025
Здравствуйте. А как работает этот стабилизатор при полном пропадании одной из трех фаз, но при стабильных двух остальных?
+Штиль
26.08.2025
Здравствуйте. При пропадании фазы В или С (или обеих), стабилизатор конфигурации 3 в 1 перейдёт на электронный байпас (инвертор при этом работать не будет, то есть не будет происходить стабилизация напряжения). Вся нагрузка будет запитана от фазы А. При пропадании питания на клемме А стабилизатор выключится.
Владимир
19.07.2025
Скажите пожалуйста, Штиль ИнСтаб IS3110RT возможно подключить его в 1 фазную сеть. Будет он работать в ЭКО режиме.
+Штиль
21.07.2025
Здравствуйте. У модели 3 в 1 только трехфазное подключение.