  • Алексей
  • 08.07.2026
Здравствуйте, в щиток дома заходит три кабельные жилы по 220 В каждая и далее уже распределяется на группы подключения. Имеется ли возможность подключения в стабилизаторе 3 жилы на вход и далее на выход 3 жилы?

Ответить пользователю Алексей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 09.07.2026
Здравствуйте. Нет, это однофазный стабилизатор. Для защиты каждой фазы трехфазной сети Вам потребуется один трехфазный стабилизатора или три однофазных стабилизатора (например, если выделено всего 15 кВт, то можно установить на каждую фазу по одному стабилизатору на 5,5 кВт)

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Сергей
  • 30.06.2026
Здравствуйте, возможно ли поставить стабилизатор перед генератором?так как просадки проходят и часто срабатывает генератор

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 02.07.2026
Здравствуйте. Да, такое подключение необходимо, чтобы снизить количество запусков генератора при нестабильной электросети.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Елена
  • 28.05.2026
Добрый день. Потребляемая мощность в режиме холостого хода 75 вт. Это за какой период или часов?

Ответить пользователю Елена

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 01.06.2026
Здравствуйте. Это единовременное постоянное потребление на холостом ходу (без подключения нагрузки).

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Максим
  • 30.04.2026
Добрый день подскажите какая должна быть внутренняя температура стабилизатора, если он работает без нагрузки?

Ответить пользователю Максим

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 04.05.2026
Здравствуйте. Однозначно сказать нельзя, так как на внутреннюю температуру стабилизатора влияют разные факторы, включая качество сетевого напряжения, интенсивность циркуляции воздуха и температура в помещении. Важно отметить, что устройство имеет защиту перегрева и отключается при +80 °C и автоматически возобновляет свою работу только, когда температура опускается ниже +70 °C.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Максим
  • 25.02.2026
Добрый день, Штиль 15000 при входном напряжении 170 вольт на выходе выдавал тоже 170 вольт. Это нормально?

Ответить пользователю Максим

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 25.02.2026
Здравствуйте. Нет, такого не должно быть. Чтобы решить проблему, обратитесь в наш сервисный центр.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Эдуард
  • 05.02.2026
Что происходит при переключении стабилизатора на другую фазу? Планирую поставить его после быстройдействующего АВР (завяленное время переключения 14мс)

Ответить пользователю Эдуард

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 06.02.2026
Здравствуйте. При срабатывании АВР возможно кратковременное отключение стабилизатора и пропадание питания на выходе.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Дмитрий
  • 24.11.2025
Здравствуйте! Чем отличается is15000 от is15000rt? Кроме возможности установки в стойку?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 24.11.2025
Здравствуйте. У RT принудительная система охлаждения и есть возможность удаленного мониторинга.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Андрей
  • 19.11.2025
Там где планирую использовать в дом заходит 3 фазы 15квт, хватит ли одной такой коробочки для стабилизатора ? Или необходимо использовать другое оборудование ?

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 19.11.2025
Здравствуйте. Можно установить по одному стабилизатору IS15000 на каждую линию. Но у данного устройства выходная мощность на 13,5 кВт.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Феликс
  • 07.10.2025
Какое исполнение текущей ревизии данного стабилизатора, горизонтальное (вентиляторы вверху) или вертикальное (как на фото)?

Ответить пользователю Феликс

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 08.10.2025
Здравствуйте. Вентиляторы располагаются сбоку, как на фото в данной карточке.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Карен
  • 08.08.2025
Можно ли установить модель IS15000 до инвертора солнечных панелей. Инвертор сетевой, не гибридный (т.е. без накопительных аккумуляторов)?

Ответить пользователю Карен

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 18.08.2025
Здравствуйте. Можно, если для питания инвертора требуется переменное напряжение.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Павел
  • 24.06.2025
Габариты баз упаковки

Ответить пользователю Павел

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 24.06.2025
Здравствуйте. 535х480х103

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • Александр
  • 05.06.2025
Стабилизатор напряжения «Штиль» IS15000 какое максимальное сечение провода используется для подключения и почему разница на маркет плейсах в цене доходит до тридцати тысяч, в сравнении с вашей ценой?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

  • +Штиль
  • 05.06.2025
Здравствуйте. Кабель для подключения к входной сети при максимальной нагрузке у стабилизатора IS15000 должен иметь сечение 16 мм2. Наша продукция встречается на маркетплейсах, но будьте внимательны при выборе продавца! Во избежание покупки бывшего в эксплуатации, поврежденного или не имеющего гарантии оборудования, рекомендуем приобретать технику только у официальных продавцов или в нашем фирменном интернет-магазине.