Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Загрузка
Елена
28.05.2026
Добрый день. Потребляемая мощность в режиме холостого хода 75 вт. Это за какой период или часов?
Загрузка
+Штиль
01.06.2026
Здравствуйте. Это единовременное постоянное потребление на холостом ходу (без подключения нагрузки).
Загрузка
Максим
30.04.2026
Добрый день подскажите какая должна быть внутренняя температура стабилизатора, если он работает без нагрузки?
Загрузка
+Штиль
04.05.2026
Здравствуйте. Однозначно сказать нельзя, так как на внутреннюю температуру стабилизатора влияют разные факторы, включая качество сетевого напряжения, интенсивность циркуляции воздуха и температура в помещении. Важно отметить, что устройство имеет защиту перегрева и отключается при +80 °C и автоматически возобновляет свою работу только, когда температура опускается ниже +70 °C.
Загрузка
Максим
25.02.2026
Добрый день, Штиль 15000 при входном напряжении 170 вольт на выходе выдавал тоже 170 вольт. Это нормально?
Загрузка
+Штиль
25.02.2026
Здравствуйте. Нет, такого не должно быть. Чтобы решить проблему, обратитесь в наш сервисный центр.
Загрузка
Эдуард
05.02.2026
Что происходит при переключении стабилизатора на другую фазу? Планирую поставить его после быстройдействующего АВР (завяленное время переключения 14мс)
Загрузка
+Штиль
06.02.2026
Здравствуйте. При срабатывании АВР возможно кратковременное отключение стабилизатора и пропадание питания на выходе.
Загрузка
Дмитрий
24.11.2025
Здравствуйте! Чем отличается is15000 от is15000rt? Кроме возможности установки в стойку?
Загрузка
+Штиль
24.11.2025
Здравствуйте. У RT принудительная система охлаждения и есть возможность удаленного мониторинга.
Загрузка
Андрей
19.11.2025
Там где планирую использовать в дом заходит 3 фазы 15квт, хватит ли одной такой коробочки для стабилизатора ? Или необходимо использовать другое оборудование ?
Загрузка
+Штиль
19.11.2025
Здравствуйте. Можно установить по одному стабилизатору IS15000 на каждую линию. Но у данного устройства выходная мощность на 13,5 кВт.
Загрузка
Феликс
07.10.2025
Какое исполнение текущей ревизии данного стабилизатора, горизонтальное (вентиляторы вверху) или вертикальное (как на фото)?
Загрузка
+Штиль
08.10.2025
Здравствуйте. Вентиляторы располагаются сбоку, как на фото в данной карточке.
Загрузка
Карен
08.08.2025
Можно ли установить модель IS15000 до инвертора солнечных панелей. Инвертор сетевой, не гибридный (т.е. без накопительных аккумуляторов)?
Загрузка
+Штиль
18.08.2025
Здравствуйте. Можно, если для питания инвертора требуется переменное напряжение.
Загрузка
Павел
24.06.2025
Габариты баз упаковки
Загрузка
+Штиль
24.06.2025
Здравствуйте. 535х480х103
Загрузка
Александр
05.06.2025
Стабилизатор напряжения «Штиль» IS15000 какое максимальное сечение провода используется для подключения и почему разница на маркет плейсах в цене доходит до тридцати тысяч, в сравнении с вашей ценой?
Загрузка
+Штиль
05.06.2025
Здравствуйте. Кабель для подключения к входной сети при максимальной нагрузке у стабилизатора IS15000 должен иметь сечение 16 мм2.
Наша продукция встречается на маркетплейсах, но будьте внимательны при выборе продавца! Во избежание покупки бывшего в эксплуатации, поврежденного или не имеющего гарантии оборудования, рекомендуем приобретать технику только у официальных продавцов или в нашем фирменном интернет-магазине.
Мы используем файлы cookie для вашего удобства. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie. Подробнее
На стабилизаторы напряжения и однофазные ИБП запросы счетов и коммерческих предложений оформляются на сайте через корзину.
На трехфазные ИБП, ИБП постоянного тока, инверторы, установки питания, климатические шкафы и телекоммуникационные шкафы запросы счетов и коммерческих предложений присылайте на почту отдела продаж.
Цены на сайте являются актуальными и указаны с НДС 22%.