Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
IL
16.04.2026
Можно ставить в холодную неотапливаемую веранду?
+Штиль
16.04.2026
Здравствуйте. Можно, если веранда будет закрытой от осадков и пыли (так как устройство имеет защиту IP20), а также если температура на веранде не будет выходить из диапазона +5 до +40 °С.
Константин
15.04.2026
Здравствуйте, приобрел стабилизатор is 20000 при включении автомобильной мойки сразу уходит в аварию, пишет перегрузка. Мойка 3кВт. Пробывал без остальных потребителей.
Также греется вилка на обогревателе 2квт
Если через байпас, то не греется.
Подскажите в чем может быть проблема?
+Штиль
16.04.2026
Здравствуйте. У автомобильной мойки во время запуска возникает большой пусковой ток. Он может превышать номинальный в несколько раз (до 8,5 крат). Из-за этого у стабилизатора происходит перегрузка и включается защита. Особенно при низком напряжении в сети (мощность стабилизатора также снижается). Можно предположить, что вилка обогревателя выполнена из компонентов, несоответствующих его потребляемой мощности, или сделана с дефектом, и из-за этого сильно греется. А при работе на байпасе возможно на нагрузку из сети поступает пониженное напряжение, поэтому нагрева не происходит.
Антон
06.11.2025
Здравствуйте.
Возможно ли использовать стабилизатор с генератором номинальным напряжением 230В, 50Гц, 1фаза, мощностью 7,8кВт ?
+Штиль
10.11.2025
Здравствуйте. Так как мощность генератора значительно меньше, чем у стабилизатора, то устройство не подойдет.
Владимир
24.10.2025
Добры день! Подскажите пожалуйста, какая возможна максимальная нагрузка киловат на стабилизатор штиль 20000, при напряжении в сети 190 вольт? Спасибо.
+Штиль
27.10.2025
Здравствуйте. До 18 кВт.
Руслан
05.10.2025
Здраствуйте, стабилизатор штиль 20000 сколько постоянная максимальная нагрузка киловат, при просадке света до 130+_140вольт?
+Штиль
06.10.2025
Здравствуйте. Примерно 14 кВт.
Игорь
31.08.2025
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста можно ли этот стабилизатор использовать для сварочного аппарата мощность которого 9.7 ква.
+Штиль
02.09.2025
Здравствуйте. Можно, если это максимальное потребление и аппарат питается от однофазной сети.
Евгений
02.08.2025
Здравствуйте. Скажите данная модель стабилизатора умеет работать с генератором? Если нет, то какая модель сопоставимой мощности умеет?
+Штиль
18.08.2025
Здравствуйте. Это зависит от выходной мощности генератора и его других технических характеристик, например, выходной частоты.
Валерий
15.07.2025
Здравствуйте. Скажите, какой узип рекомендуете ставить в щиток перед стабилизатором однофазным ИнСтаб IS20000? Поставил у себя на даче таких три штуки, прочитал, что в них встроен узип 3 класса, а перед ними желательно поставить узип 2 класса. Если несложно, прошу написать наименование, марку, модель узип или ссылку на него.
+Штиль
15.07.2025
Здравствуйте. К сожалению, не можем порекомендовать марку УЗИП, так как их не производим.
Мы используем файлы cookie для вашего удобства. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie. Подробнее
На стабилизаторы напряжения и однофазные ИБП запросы счетов и коммерческих предложений оформляются на сайте через корзину.
На трехфазные ИБП, ИБП постоянного тока, инверторы, установки питания, климатические шкафы и телекоммуникационные шкафы запросы счетов и коммерческих предложений присылайте на почту отдела продаж.
Цены на сайте являются актуальными и указаны с НДС 22%.