Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Загрузка
Алексей
17.02.2026
Добрый день! Возможна эксплуатация в неотапливаемом, закрытом помещении, регион Московская область?
Загрузка
+Штиль
17.02.2026
Здравствуйте. Нет, в помещении нужен определенный микроклимат.
Загрузка
Владимир
24.01.2026
Здравствуйте!
Поставил инстаб 3500, наблюдаю как работает. Обратил внимание, что иногда на мгновение отключается экран. Потом все приходит в норму. По ощущениям, это происходит в момент возрастания нагрузки! Это нормально?
Загрузка
+Штиль
27.01.2026
Здравствуйте. Да, такое возможно. Таким образом дисплей очищает кеш памяти внутренней микросхемы.
Загрузка
Владимир
20.01.2026
Какой размер кольцевого наконечника необходим для подключения ввода в клеммной коробке?
Загрузка
+Штиль
21.01.2026
Здравствуйте. М4.
Загрузка
Максим
11.01.2026
Добрый день, интересует Штиль ИнСтаб IS3500, подскажите, какие модели металлических шкафчиков можете порекомендовать для установки вне квартиры, с запиранием. Дырки для вентиляции в шкафчике д.б. снизу и сверху? или с одной стороны достаточно?
Загрузка
+Штиль
12.01.2026
Здравствуйте. Стабилизатор предполагает установку только в помещениях с определенной температурой и влажностью. Не допускается его установка в закрытом металлическом шкафу, так как возможен перегрев устройства.
Загрузка
Валерий
17.10.2025
Будет ли работать стабилизатор IS3500 (3,5 кВА / 2,75 кВт) с инверторным генератором 220В 5,5 кВт (через АВР на вводе подключен как резервный источник питания, в случае отключения питание будет подаваться с инверторного генератора) или надо что-то дополнительно ставить/делать подключение генератора после стабилизатора?
Загрузка
+Штиль
20.10.2025
Здравствуйте. Будет работать, если выходные характеристики генератора соответствуют входным характеристикам стабилизатора, особенно по частоте.
Загрузка
Валерий
16.10.2025
Добрый день. Сеть 380В вводной автомат 16А. Планирую поставить три стабилизатора на 3500. Будет ли выбивать вводной автомат на 16А при понижении напряжения в сети, при подключенной на стабилизаторе полной нагрузке (2,75 кВт)?
Загрузка
+Штиль
20.10.2025
Здравствуйте. У инверторных стабилизаторов происходит снижение выходной мощности при сильных просадках сети: до 165 В – мощность не изменяется; от 165 до 135 В – снижается до 80% от номинала; от 135 до 90 В – снижается до 60% от номинала. Если стабилизатор будет загружен на 100% и произойдет просадка сети менее 165 В, то устройство отключится, обесточив технику.
Загрузка
Валерий
16.10.2025
Добрый день. Сеть 380В вводной автомат 16А. Планирую поставить три стабилизатора на 3500. Будет ли выбивать вводной автомат на 16А при понижении напряжения в сети, при подключенной на стабилизаторе полной нагрузке (3 - 3,3 кВт)?
Загрузка
+Штиль
16.10.2025
Здравствуйте. Эта модель на 2,75 кВт.
Загрузка
Александр
09.06.2025
Добрый день. Вопрос по подключению «Штиль» IS3500 (3,5 кВА / 2,75 кВт) . Клемы N на нагрузке и N на питающем входе стабилизатора, возможно ли их подключение к одной шине в щитке или это должны быть 2 разные шины?
Загрузка
+Штиль
09.06.2025
Здравствуйте. Выходная нейтраль должна подключаться к отдельной шине нейтрали, которая предназначена для нагрузки.
Мы используем файлы cookie для вашего удобства. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie. Подробнее
На стабилизаторы напряжения и однофазные ИБП запросы счетов и коммерческих предложений оформляются на сайте через корзину.
На трехфазные ИБП, ИБП постоянного тока, инверторы, установки питания, климатические шкафы и телекоммуникационные шкафы запросы счетов и коммерческих предложений присылайте на почту отдела продаж.
Цены на сайте являются актуальными и указаны с НДС 22%.