Официальный интернет-магазин производителя
Меню
31 670 ₽
В наличии

Нужна помощь?

Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей

Загрузка
  • Алексей
  • 17.02.2026
Добрый день! Возможна эксплуатация в неотапливаемом, закрытом помещении, регион Московская область?
Загрузка
  • +Штиль
  • 17.02.2026
Здравствуйте. Нет, в помещении нужен определенный микроклимат.
Загрузка
  • Владимир
  • 24.01.2026
Здравствуйте! Поставил инстаб 3500, наблюдаю как работает. Обратил внимание, что иногда на мгновение отключается экран. Потом все приходит в норму. По ощущениям, это происходит в момент возрастания нагрузки! Это нормально?
Загрузка
  • +Штиль
  • 27.01.2026
Здравствуйте. Да, такое возможно. Таким образом дисплей очищает кеш памяти внутренней микросхемы.
Загрузка
  • Владимир
  • 20.01.2026
Какой размер кольцевого наконечника необходим для подключения ввода в клеммной коробке?
Загрузка
  • +Штиль
  • 21.01.2026
Здравствуйте. М4.
Загрузка
  • Максим
  • 11.01.2026
Добрый день, интересует Штиль ИнСтаб IS3500, подскажите, какие модели металлических шкафчиков можете порекомендовать для установки вне квартиры, с запиранием. Дырки для вентиляции в шкафчике д.б. снизу и сверху? или с одной стороны достаточно?
Загрузка
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. Стабилизатор предполагает установку только в помещениях с определенной температурой и влажностью. Не допускается его установка в закрытом металлическом шкафу, так как возможен перегрев устройства.
Загрузка
  • Валерий
  • 17.10.2025
Будет ли работать стабилизатор IS3500 (3,5 кВА / 2,75 кВт) с инверторным генератором 220В 5,5 кВт (через АВР на вводе подключен как резервный источник питания, в случае отключения питание будет подаваться с инверторного генератора) или надо что-то дополнительно ставить/делать подключение генератора после стабилизатора?
Загрузка
  • +Штиль
  • 20.10.2025
Здравствуйте. Будет работать, если выходные характеристики генератора соответствуют входным характеристикам стабилизатора, особенно по частоте.
Загрузка
  • Валерий
  • 16.10.2025
Добрый день. Сеть 380В вводной автомат 16А. Планирую поставить три стабилизатора на 3500. Будет ли выбивать вводной автомат на 16А при понижении напряжения в сети, при подключенной на стабилизаторе полной нагрузке (2,75 кВт)?
Загрузка
  • +Штиль
  • 20.10.2025
Здравствуйте. У инверторных стабилизаторов происходит снижение выходной мощности при сильных просадках сети: до 165 В – мощность не изменяется; от 165 до 135 В – снижается до 80% от номинала; от 135 до 90 В – снижается до 60% от номинала. Если стабилизатор будет загружен на 100% и произойдет просадка сети менее 165 В, то устройство отключится, обесточив технику.
Загрузка
  • Валерий
  • 16.10.2025
Добрый день. Сеть 380В вводной автомат 16А. Планирую поставить три стабилизатора на 3500. Будет ли выбивать вводной автомат на 16А при понижении напряжения в сети, при подключенной на стабилизаторе полной нагрузке (3 - 3,3 кВт)?
Загрузка
  • +Штиль
  • 16.10.2025
Здравствуйте. Эта модель на 2,75 кВт.
Загрузка
  • Александр
  • 09.06.2025
Добрый день. Вопрос по подключению «Штиль» IS3500 (3,5 кВА / 2,75 кВт) . Клемы N на нагрузке и N на питающем входе стабилизатора, возможно ли их подключение к одной шине в щитке или это должны быть 2 разные шины?
Загрузка
  • +Штиль
  • 09.06.2025
Здравствуйте. Выходная нейтраль должна подключаться к отдельной шине нейтрали, которая предназначена для нагрузки.
Загрузка