  • Евгений
  • 10.02.2026
Здравствуйте. В нашей организации система электроснабжения с изолированной нейтралью= нет рабочего ноля(N). Допустимо ли использовать модель IS3320RT? В описании указано, что требуется L1, L2, L3, N, PE. Если модель IS3320RT не подходит, то какую порекомендуете?

Ответить пользователю Евгений

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 11.02.2026
Здравствуйте. Для работы инверторных стабилизаторов напряжения обязательно требуется входной нулевой проводник, чтобы устройство включилось. Подключать нейтраль нагрузки не обязательно, если потребитель трехфазный. У Вас на объекте нейтрали нет вообще, поэтому, к сожалению, доступных решений нет.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Андрей с.
  • 07.01.2026
Здравствуйте. Появилась необходимость в установке стабилизатора в частном доме (3 фазы и 15 кВт), сначала решил приобрести 3 однофазных стабилизатора Штиль ИнСтаб IS10000, однако в отзывах прочитал, что они не работают от однофазных бензоненераторов (при подключении одной фазы бензоненераторов на все 3 стабилизатора). Подскажите, как будет вести себя данный стабилизатор, если все его 3 входных фазы запитать от однофазного бензогенератора? Будет ли он работать?

Ответить пользователю Андрей с.

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. На 15 кВт выделенной мощности требуется или однофазный стабилизатор is7000 – 3 шт, или is8000 – 3 шт. (второй вариант с запасом). Три однофазных стабилизатора могут работать от однофазного генератора, если генератор будет мощнее, чем три стабилизатора, на 20-30%. Трехфазный стабилизатор IS3320RT работает только от трехфазного генератора, который мощнее стабилизатора на те же 20-30%.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Александр
  • 02.01.2026
При пропадании одной из фаз на входе (V=0 В) продолжит ли стабилизатор питать стабилизированным напряжением нагрузки по двум другим фазам?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. При наличии только фазы А и/или В трехфазный стабилизатор отключит нагрузку, но сам продолжит работу, отображая на дисплее аварию – пропадание одной или нескольких фаз. Если пропадут фазы А и B одновременно, то устройство полностью отключится.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Михаил
  • 06.12.2025
Какое потребление стабилизатора IS3320RT на холостом ходу и как меняется кпд от нагрузки? Другими словами как меняется собственная потребляемая мощность от нагрузки?

Ответить пользователю Михаил

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 08.12.2025
Здравствуйте. Потребляемая мощность в режиме холостого хода составляет 100 Вт. Как меняется потребляемая мощность стабилизатора под нагрузкой, можно узнать в данной статье.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Рашид
  • 25.11.2025
Здравствуйте. Скажите почему в других магазинах ваша продукция дешевле чем у вас? В частности на стабы.ру is3320rt стоит на 5 тысяч дешевле?

Ответить пользователю Рашид

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 25.11.2025
Здравствуйте. Наше оборудование продается во многих магазинах и маркетплейсах. Однако будьте внимательны при выборе продавца. Во избежание покупки бывшего в эксплуатации, поврежденного или не имеющего гарантии оборудования, рекомендуем приобретать нашу продукцию только у официальных продавцов или в нашем официальном интернет-магазине производителя. В частности, стабы.ру не являются нашим официальным партнером и чем там обернуться может покупка по сниженной цене мы не знаем. Все официальные партнеры поддерживают единые цены.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Юрий
  • 13.10.2025
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать сварочный аппарат подключенный после стабилизатора?

Ответить пользователю Юрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 14.10.2025
Здравствуйте. Можно, если он будет подходить по мощности.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Юрий
  • 17.09.2025
Добрый день! Подскажите, в составе стабилизатора присутствует аналог симметрирующего трансформатора? Т.е. если будет высокая нагрузка по одной из фаз, потребление по входящим фазам будет скомпенсировано?

Ответить пользователю Юрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 17.09.2025
Здравствуйте. Стабилизатор IS3320RT равномерно распределяет нагрузку по входным фазами, если его выход нагружен неравномерно, однако надо учитывать, что максимальная мощность одной выходной фазы стабилизатора – 5,3 кВт. Больше этого значения каждую фазу нагружать нельзя, стабилизатор уйдет в защиту. Пример, стабилизатор нагружен Фаза 1 – 0 кВт, Фаза 2 – 5 кВт, Фаза 3 – 1 кВт. По входу стабилизатор распределит нагрузку по 2 кВт на каждую фазу.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Сергей
  • 13.09.2025
Добрый день. В описании к стабилизатору Штиль ИнСтаб IS3320RT указано, что стабилизатор предназначен для работы в трехфазных сетях, кроме трехфазных электродвигателей. Скажите, пожалуйста, данный стабилизатор будет обеспечивать стабильное напряжение для работы трехфазного компрессора кондиционера и трехфазного холодильного агрегата?

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 15.09.2025
Здравствуйте. Фраза уже не совсем актуальна, скорректируем. К трехфазным инверторным стабилизаторам можно подключать нагрузку с трехфазными электромоторами при условии, что мощности стабилизатора достаточно для пусковых токов этих двигателей.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Владимир
  • 25.08.2025
Здравствуйте, перед Стабилизатором напряжения Штиль ИнСтаб IS3320RT (20 кВА / 16 кВт) (уст. В доме) без нагрузки происходит отключение Устройство защитного отключения DV 4P 63А/300мА (S) EKF AVERES установленного на столбе для защиты дома. Какие рекомендации можете дать чтобы не исключать Узо из схемы.

Ответить пользователю Владимир

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 28.08.2025
Здравствуйте. Эта проблема не зависит от стабилизатора. Необходимо найти источник утечки тока или проверить состояние УЗО.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Руслан
  • 20.08.2025
Что является источником опорной частоты? Какое требование к входящей частоте тока?

Ответить пользователю Руслан

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 21.08.2025
Здравствуйте. Допустимый диапазон входной частоты составляет 43-57 Гц.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Леонид
  • 18.08.2025
Какой перекос по нагрузке, по фазам, выдерживает (справляется) стабилизатор, можно в %.

Ответить пользователю Леонид

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 18.08.2025
Добрый день. Допустимые диапазоны входного напряжения для трехфазных инверторных стабилизаторов составляют – 165-310 В (линейное) /285-537 В (фазное) при нагрузке 100%. То есть, на любой из фаз (или на всех одновременно) может быть как минимальное, так и максимальное значение напряжения, в пределах указанного диапазона.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Максим
  • 11.08.2025
Добрый день. Можно ли использовать этот стабилизатор на вводе в частном доме? Трехфазное электроснабжение.

Ответить пользователю Максим

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 18.08.2025
Здравствуйте. Можно. Главное, чтобы он подходил по мощности. О том, как правильно выбрать модель для дома, можно узнать в этой статье.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Андрей
  • 09.06.2025
Добрый день. У данного стабилизатора есть вентиляторы? Мне нужен бесшумный

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 10.06.2025
Здравствуйте. Модель имеет принудительную систему охлаждения с 4 малошумными вентиляторами. К сожалению, на такую мощность нет бесшумных устройств.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных