  • Леонид
  • 27.05.2026
Здравствуйте. Кабель из меди или алюминия рассматривается в инструкции?
Загрузка
  • +Штиль
  • 27.05.2026
Рассматривается кабель с медными жилами.
Загрузка
  • Леонид
  • 27.05.2026
ЗДРАВСТВУЙТЕ Здорово что вы так быстро отвечаете! Вы можете просто ответить на мой вопрос Какой кабель подводить? Три жилы по 25 мм каждая или суммарное сечение всех трех токопроводящих жил должно быть 25 мм?
Загрузка
  • +Штиль
  • 27.05.2026
Для IS3120RT сечение указывается на каждую токопроводящую жилу отдельно.
Загрузка
  • Леонид
  • 27.05.2026
Здравствуйте Спасибо за ответ. Можно уточнить? 25 мм сечение кабеля это какому вводному кабелю соответствует?3х8?3х25? И однофазный выход в 16 квт зачем 25 мм?
Загрузка
  • +Штиль
  • 27.05.2026
Здравствуйте. Обычно цифра 3 (N)– это количество токопроводящих жил, а 25 (S) – это сечение каждой жилы в мм². Требование по сечению кабеля для подключения стабилизатора указано в инструкции на стр. 30. Кабель такого сечения рассчитан на работу с максимальными нагрузками, соответствующими характеристикам стабилизатора.
Загрузка
  • Леонид
  • 26.05.2026
Здравствуйте Какое сечение входящих проводов. У меня 3 фазы введены в дом проводом 3х2,5. Этого сечения достаточно?
Загрузка
  • +Штиль
  • 27.05.2026
Здравствуйте. Сечение кабеля для подключения максимальной нагрузки к стабилизатору и для подключения входной сети к стабилизатору при максимальной нагрузке составляет 25 мм2.
Загрузка
  • Николай
  • 12.05.2026
Можно ли настроить переключение на стабилизацию в режиме ЭКО не только на выход фазы А за выбранные границы, но и на превышение выбранной нагрузки на фазу А? IS3120RT используется в частном доме с тремя фазами, каждая из которых ограничена силой тока в 25А (трехполюсный опломбированный автомат Россетей на столбе), и предоставляет возможность пользоваться полноценными 75А нагрузки (к примеру, заряжать электромобиль током в 32А, не отключая для этого весь остальной дом и гараж). При этом в большинстве случаев суммарная нагрузка не превышает 25А, и стабилизатор вполне мог бы работать в режиме ЭКО (с отключенными вентиляторами). Уверен, что при помощи карт расширения и системы сценариев умного дома можно добиться желаемого, но хотелось бы, чтобы вопрос решился обновлением прошивки, или, может быть, выпуском новой версии устройства с этой возможностью.
Загрузка
  • +Штиль
  • 13.05.2026
Здравствуйте. Такого функционала нет.
Загрузка
  • Андрей
  • 27.02.2026
Здравствуйте. У меня подключены три фазы в ящике на столбе через реле напряжения и каждая фаза через отдельный блок АВР (для однофазного бензо-генератора). В дом приходит три фазы. При пропадании напряжения на всех фазах, автоматически заводится генератор и АВРы переключают дом на генератор. Стабилизатор планирую поставить в доме на вводной кабель от ящика на столбе. Включит ли стабилизатор нагрузку хотя бы через байпас или он не включится вовсе при подаче напряжения от генератора?
Загрузка
  • +Штиль
  • 02.03.2026
Здравствуйте. Для работы стабилизатора 3 в 1 требуется питание от трех разноименных фаз.
Загрузка
  • Андрей
  • 29.12.2025
Здравствуйте, должны ли работать постоянно все четыре вентилятора? Нагрузка минимальная, температура в помещении 18-20 градусов..
Загрузка
  • +Штиль
  • 29.12.2025
Здравствуйте. Да, у данной модели принудительная система охлаждения. Вентиляторы работают постоянно, но скорость их вращения изменяется.
Загрузка
  • Владимир
  • 28.12.2025
Добрый день! Подскажите, какую мощность трëхфазной сети необходимо подать на стабилизатор, чтобы получить на одной фазе 16кВт? У меня на участке выделенная мощность 15 кВт три фазы, какую мощность можно получить на выходе (3 в 1)?
Загрузка
  • +Штиль
  • 29.12.2025
Здравствуйте. Устройство подходит для установки на трехфазную сеть с выделенной мощностью 15 кВт. Выходная мощность данной модели составляет не более 16 кВт.
Загрузка
  • Максим
  • 17.12.2025
Подскажите пожалуйста , где можно увидеть схему подключения стабилизатора в сеть? Интересует обвязка входа/выхода автоматами/узо, а так же подключение pe проводника, так как не совсем понятно есть ли внутри прибора соединение ре контакта с корпусом, либо нужно корпус подключать отдельно к СУП ?
Загрузка
  • +Штиль
  • 18.12.2025
Здравствуйте. Порядок подключения устройства к сети подробно описан в инструкции, которую можно скачать во вкладке Скачать.
Загрузка
  • Владимир
  • 03.12.2025
Можно ли устанавливать стабилизатор на улице, в герметичном от осадков ящике, но с боковой вентиляцией? Как реагирует на влажный воздух? Или его нужно монтировать только в помещении? Спасибо за ответ!
Загрузка
  • +Штиль
  • 04.12.2025
Здравствуйте. Установка только в помещении с соблюдением соответственного микроклимата.
Загрузка
  • Василий
  • 17.11.2025
Здравствуйте. Вреден ли для стабилизатора внезапный отключение фаз без отключения нагрузки? Есть правильный порядок запуска и порядок выключения стабилизатора?
Загрузка
  • +Штиль
  • 21.11.2025
Здравствуйте. Порядок включения / отключения подробно описан в инструкции по эксплуатации.
Загрузка
  • Василий
  • 17.11.2025
Здравствуйте. Почему на некоторых моделях защитные автоматы расположены на лицевой панели или на боковой, что мне кажется правильным, а на этой модели, которая при этом стоит в стойке, защитный автомат расположен сзади? Я не допонимаю какой-то момент или это ошибка, ведь к задней стенке стабилизатора в стойке невозможно будет попасть?
Загрузка
  • +Штиль
  • 17.11.2025
Здравствуйте. В карточке товара актуальное изображение. Стойка открыта со всех сторон, поэтому доступ к задней панели не затрудняется.
Загрузка
  • Василий
  • 15.11.2025
Здравствуйте. Зачем у вас в отзывах помечен значком "лучший отзыв" тот, в котором некий Денис несколько раз сказал что можно подключить к данному стабилизатору однофазный бензиновый генератор, но сам-то он подключал трёхфазный? И ещё есть отсылка к такой информации от службы поддержки. Здесь же в ответах вы пишете обратное!
Загрузка
  • +Штиль
  • 17.11.2025
Здравствуйте. Подключить можно, но штатная работа не гарантируется. Поэтому подключение необходимо выполнять только так, как указано в инструкции.
Загрузка
  • Владимир
  • 09.10.2025
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, КПД стабилизатора при разных нагрузках. Так понял, при 0% нагрузке стабилизатор потребляет 150 Вт. Верно?
Загрузка
  • +Штиль
  • 09.10.2025
Здравствуйте. КПД при работе от сети не меняется. Да, на холостом ходу.
Загрузка
  • Дмитрий
  • 11.09.2025
Важен ли порядок при подключении фаз к устройству, если да, то как корректно это сделать?
Загрузка
  • +Штиль
  • 11.09.2025
Здравствуйте. Да, важен. Порядок подключения подробно описан в инструкции.
Загрузка
  • Сергей
  • 31.08.2025
Подскажите как отработает стабилизатор в системе tn-c-s если каким то образом на подстанции перепутают один из фазных проводов с pen проводником?
Загрузка
  • Максим
  • 30.08.2025
Добрый день. Подкажите пожалуйста как поведет себя стабилизатор в случае замены одной из фаз нулем, а нуля фазой, система tn-c-s? Разделение pen проводника выполнено до ввода в стабилизатор.
Загрузка
  • +Штиль
  • 02.09.2025
Здравствуйте. Если при включении стабилизатора 3 в 1 на нейтральный проводник подать фазу, то это вызовет перенапряжение, которое приведет к поломке системы плавного пуска и отключению устройства. Однако на подключенную нагрузку опасный сигнал не попадет.
Загрузка
  • Геннадий
  • 08.08.2025
Добрый день!стабилизатор эксплуатировался 4 года,после чего выбило автомат и больше не включается.Визуально все целое.Есть ли у вас сервисные центры?
Загрузка
  • +Штиль
  • 18.08.2025
Здравствуйте. Список авторизированных сервисных центров представлен здесь - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/service-centers/
Загрузка
  • Вячеслав
  • 31.07.2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно подключить резервный однофазный генератор в схему со стабилизатором is3120rt?
Загрузка
  • +Штиль
  • 31.07.2025
Здравствуйте. Стабилизатору 3 в 1 требуется питание только от разноименных фаз.
Загрузка
  • +Вячеслав
  • 31.07.2025
Имеется в виду могу ли я подключить однофазный генератор после стабилизатора не отсекая выход стабилизатора. Не навредит ли напряжение от генератора выходу стабилизатора, или всё же нужно его полностью выключать из схемы?
Загрузка
  • +Штиль
  • 31.07.2025
В таком случае стабилизатор не будет работать. Произойдет КЗ.
Загрузка
  • Максим
  • 04.06.2025
Возможна ли работа стабилизатора «Штиль» IS3120RT (20 кВА / 16 кВт) с однофазным генератором
Загрузка
  • +Штиль
  • 04.06.2025
Здравствуйте. Нет, для стабилизатора требуется подключение к трем разноименным фазам.
Загрузка
  • +Вадим
  • 06.06.2026
Ставите реверсивный рубильник (перекидной выключатель) ПОСЛЕ стабилизатора. И, соответственно в этот рубильник заводите генератор и стабилизатор . Рубильник - для ручного переключения источника - когда сеть падает, переключаетесь на генератор. При возврате сети - на сеть. Уже второй год пока у себя использую такую схему, так как генератор без автозапуска. Вместо генератора строю небольшую СЭС с гибридным инвертером, который станет питать часть потребителей, с автопереключением всего дома, в случае перебоев в горсети. Да, и если у вас генератор с автозапуском, тогда смотрите в сторону АВР (автоматический ввод резерва) - эта "дура" не многим больше рубильника, но он сам переключится на гену, а там уже автозапуск его заведет. При появлении основной сети, снова вернется на нее.
Загрузка
Показано 20 из 21