  • Валерий
  • 15.03.2026
Выше указано - невозможно работать с 3-х фазными электродвигателями из за эффекта рекуперации. А как с однофазными? Там тоже этот эффект есть. Возможно использование IS3315RT в системах, где есть однофазные ЭД?

Ответить пользователю Валерий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 16.03.2026
Здравствуйте. Данная модель будет работать с однофазным электродвигателем при условии, что его пусковой ток не превысит выходную мощность стабилизатора.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Сергей
  • 04.02.2026
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможна ли установка этого товара вашим специалистом?

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 05.02.2026
Здравствуйте. К сожалению, у нас нет такой услуги.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Сергей
  • 13.01.2026
Здравствуйте, возможна ли установка стойки стабилизатора на стену в подвесном положении?

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 15.01.2026
Здравствуйте. Нет, такое не предусмотрено конструкцией.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Дмитрий
  • 11.01.2026
Добрый день! Электрокотел зота трёхфазный будет работать от такого стабилизатора?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. Это зависит от потребляемой мощности котла от каждой фазы.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Дмитрий
  • 18.12.2025
Подскажите пожалуйста в описании типа 3 в 3, что имеется в виду под фразой "кроме потребителей с трехфазными электромоторами"? - - - 3 в 3 – модели с трехфазным входом и трехфазным выходом, подключаются к трехфазной электросети (380/400 В) для защиты как однофазной, так и трехфазной нагрузки (кроме потребителей с трехфазными электромоторами); - - -

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 19.12.2025
Здравствуйте. Модель не работает с нагрузкой, имеющей трехфазный электромотор из-за эффекта рекуперации.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Дмитрий
  • 07.12.2025
При потери одной из 3х фаз на входе - будет ли выход на все 3 фазы ?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 08.12.2025
Здравствуйте. При наличии только фазы А и/или В трехфазный стабилизатор отключит нагрузку, но сам продолжит работу, отображая на дисплее аварию – пропадание одной или нескольких фаз. Если пропадут фазы А и B одновременно, то устройство полностью отключится.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Виталий
  • 07.11.2025
Если подать на вход стабилизатора (Штиль ИнСтаб IS3315RT), одну фазу, от генератора, на вводный клеммы фаз, стабилизатор перейдёт на байпас или отключит нагрузку? И есть ли возможность подключить однофазный генератор через данный стабилизатор?

Ответить пользователю Виталий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 10.11.2025
Здравствуйте. Стабилизатору 3 в 1 требуется подключение от трех разноименных фаз.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных