Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Дмитрий
27.06.2026
Здравствуйте. Возможна ли работа насоса ТЕМЗИТ КТНВ-18АС-380 от cтабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3315RT?
+Штиль
30.06.2026
Здравствуйте. У IS3315RT может не хватить мощности для питания такой нагрузки. Тепловой насос имеет электромотор, который при пуске кратковременно потребляет значительно больше номинала. Поэтому для подбора нужно уточнить величину пускового тока насоса.
Валерий
15.03.2026
Выше указано - невозможно работать с 3-х фазными электродвигателями из за эффекта рекуперации. А как с однофазными? Там тоже этот эффект есть. Возможно использование IS3315RT в системах, где есть однофазные ЭД?
+Штиль
16.03.2026
Здравствуйте. Данная модель будет работать с однофазным электродвигателем при условии, что его пусковой ток не превысит выходную мощность стабилизатора.
Сергей
04.02.2026
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможна ли установка этого товара вашим специалистом?
+Штиль
05.02.2026
Здравствуйте. К сожалению, у нас нет такой услуги.
Сергей
13.01.2026
Здравствуйте, возможна ли установка стойки стабилизатора на стену в подвесном положении?
+Штиль
15.01.2026
Здравствуйте. Нет, такое не предусмотрено конструкцией.
Дмитрий
11.01.2026
Добрый день! Электрокотел зота трёхфазный будет работать от такого стабилизатора?
+Штиль
12.01.2026
Здравствуйте. Это зависит от потребляемой мощности котла от каждой фазы.
Дмитрий
18.12.2025
Подскажите пожалуйста в описании типа 3 в 3, что имеется в виду под фразой "кроме потребителей с трехфазными электромоторами"?
- - -
3 в 3 – модели с трехфазным входом и трехфазным выходом, подключаются к трехфазной электросети (380/400 В) для защиты как однофазной, так и трехфазной нагрузки (кроме потребителей с трехфазными электромоторами);
- - -
+Штиль
19.12.2025
Здравствуйте. Модель не работает с нагрузкой, имеющей трехфазный электромотор из-за эффекта рекуперации.
Дмитрий
07.12.2025
При потери одной из 3х фаз на входе - будет ли выход на все 3 фазы ?
+Штиль
08.12.2025
Здравствуйте. При наличии только фазы А и/или В трехфазный стабилизатор отключит нагрузку, но сам продолжит работу, отображая на дисплее аварию – пропадание одной или нескольких фаз. Если пропадут фазы А и B одновременно, то устройство полностью отключится.
Виталий
07.11.2025
Если подать на вход стабилизатора (Штиль ИнСтаб IS3315RT), одну фазу, от генератора, на вводный клеммы фаз, стабилизатор перейдёт на байпас или отключит нагрузку? И есть ли возможность подключить однофазный генератор через данный стабилизатор?
+Штиль
10.11.2025
Здравствуйте. Стабилизатору 3 в 1 требуется подключение от трех разноименных фаз.