Вопрос: Каким образом достигается нулевое время переключения ИБП на работу от аккумуляторных батарей?
Ответ: Нулевое время переключение ИБП в автономный режим (т.е. на работу от АКБ) характерно только для ИБП on-line топологии. Оно достигается благодаря непосредственному подключению аккумуляторных батарей к внутренней шине постоянного тока. Аккумуляторная батарея может подключаться как напрямую, так и через дополнительный DC/DC преобразователь. Переключение на работу от АКБ происходит без задержек и переходных процессов.