Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Андрей
24.03.2026
Здравствуйте, хотел перейти на аккумуляторы LiFePO4, сборку на 24В. Правильно понимаю максимальное напряжение создаваемое ЗУ 28 В. Возможно дадите рекомендации возможно заменит на LiFePO4 ток заряда максимальный 29 В.
+Штиль
24.03.2026
Здравствуйте. ИБП с данным типом батарей не работает. Применяются только свинцово-кислотные АБ с технологией AGM или GEL.
Вадим
22.03.2026
Какая максимальная возможная емкость акб для данной модели?
+Штиль
23.03.2026
Здравствуйте. К данной модели рекомендуется подключать АКБ емкостью не более 150 Ач.
Роман
06.03.2026
Добрый день! Запустится ИБП и нагрузка от нормально заряженых АКБ при условии, что подключения ИБП к сети 220В нет и не было? Функция "холодного старта" есть?
+Штиль
06.03.2026
Здравствуйте. Да, такой функционал присутствует.
андрей
25.02.2026
какой ток заряда АКБ 24 вольта в блоке SW500L
+Штиль
25.02.2026
Здравствуйте. Номинальный ток заряда встроенного ЗУ составляет 5 А.
Андрей
20.02.2026
Есть ли возможность работы без батарей, в режиме стабилизатора?
+Штиль
20.02.2026
Здравствуйте. Да, без аккумуляторов ИБП работает, как стабилизатор, но будет выдавать ошибку о том, что батареи отсутствуют.
Владимир
17.02.2026
В настройках ИБП какую емкость АКБ указывать? суммарную или одного АКБ?
+Штиль
19.02.2026
Здравствуйте. Указывается суммарная емкость всей сборки аккумуляторных батарей.
+Владимир
20.02.2026
но если нужно получить 24В, то соединяем последовательно плюс к минусу, тогда суммируется напряжение, а емкость остается равной емкости одного аккумулятора. Так?
+Штиль
20.02.2026
Да
Сергей
18.01.2026
Есть ли возможность подключения более мощного внешнего ЗУ вместо (или вместе) со встроенным, с целью уменьшения времени заряда АБ?
+Штиль
19.01.2026
Здравствуйте. К сожалению, нет.
Вадим
29.12.2025
Какой он лайн ибп работает с номинальным напряжением акб 12 в?
+Штиль
29.12.2025
Здравствуйте. Для модели SW500L номинальное напряжение АБ составляет 24 В. Поэтому потребуется две 12-вольтовых батареи. Менее мощная модель SW300L работает только с одной 12-вольтовой батареей.
Вадим
28.12.2025
Какая модель он лайн ибп работает от входного 12в?
+Штиль
29.12.2025
Здравствуйте. Однофазные ИБП переменного тока работают только от сетевого напряжения 230 В.
Александр
15.12.2025
Добрый день. Возможно ли подключение только одной батареи? Или обязательно использовать 2 последовательно? При условии что батарея например ИБП Ventura GPL 12-45 12В 45Ач .
+Штиль
16.12.2025
Здравствуйте. Только двух, так как необходимо суммарное напряжение 24 В.
Дмитрий
14.12.2025
Здравствуйте, ибп sw500l не включается без АКБ, в чем может быть проблема?
Здравствуйте, возможно ли использовать с этим ИБП автомобильные аккумуляторы 12v 75ah?
+Штиль
16.12.2025
Здравствуйте. Нет, так как это стартерные аккумуляторы, а для ИБП требуются тяговые.
Олег
30.11.2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня на вводе в дом установлено реле контроля напряжения с отключаемым нолем при отключении электроэнергии оно обрывает фазу и ноль, контур заземления в доме есть, в данном случае ваш ИБП SW500L будет работать с газовым котлом или для его работы нужно установить реле контроля напряжения с неотключаемым нолем?
+Штиль
01.12.2025
Здравствуйте. Данная модель работает с энергозависимым газовым котлом, но устройство должно подходить к нему по мощности. Для его работы дополнительной защиты не требуется.
Эдуард
15.11.2025
Здравствуйте!
У меня газовый котел со встроенным циркуляционным насосом общей мощностью 142 Вт и ещё один циркуляционный насос для системы ГВС мощностью 75 Вт, всего требуемая мощность составляет 217 Вт, справится ли Штиль SW500L мощностью 400 Вт с этой нагрузкой?
+Штиль
17.11.2025
Здравствуйте. Если у насоса для ГВС пусковой ток не превышает 250 Вт, то справится.
Дмитрий
11.11.2025
ИПБ Штиль SW500L какую АКБ подключать? В характеристиках - номинальное напряжение АБ 24 V, АКБ 12-ти вольтовые... Допускается ли подключение 12-ти вольтовой батареи или надо брать две и подключать паралельно?
+Штиль
11.11.2025
Здравствуйте. Необходимо подключать две 12-вольтовых батареи последовательно.
Дмитрий
11.11.2025
Добрый день. К ИБП SW500L возможно ли подключить АКБ 12V 100 mА/ч?
+Штиль
12.11.2025
Здравствуйте. Если батарея именно на 100 миллиампер-часов, то нет.
Maksym
07.11.2025
Здравствуйте, подскажите максимальную ёмкость акб(имею в виду общий для двух акб) для подключения, спасибо.
+Штиль
10.11.2025
Здравствуйте. Рекомендуемые АКБ до 150 Ач.
Максим
03.11.2025
Добрый день, есть ли функция защиты от перезаряда АКБ?
+Штиль
05.11.2025
Здравствуйте. Да, перезаряда не происходит.
К
29.10.2025
Здравствуйте, можно ли к данному ИБП через тройник подключить несколько потребителей если их суммарная потребляемая мощность не превышает соответствующие выходные характеристики ИБП?
+Штиль
29.10.2025
Здравствуйте. Можно.
Иван
19.10.2025
Добрый день.
Появилась ошибка :"Авария ИБП . Выход инвертора не в норме" В инструкции не нашел такую. Горит красным СОСТОЯНИЕ, желтым БАЙПАС , мигает зелетым ИНВЕРТОР.
Что это и как "починить". Я иак полагаю, сейчас идет работа мимо "выпрямттеля"..
И еще, батарея постоянно заряжается..28% сейчас, хотя сеть ею не пользуется...
Мы используем файлы cookie для вашего удобства. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie. Подробнее
На стабилизаторы напряжения и однофазные ИБП запросы счетов и коммерческих предложений оформляются на сайте через корзину.
На трехфазные ИБП, ИБП постоянного тока, инверторы, установки питания, климатические шкафы и телекоммуникационные шкафы запросы счетов и коммерческих предложений присылайте на почту отдела продаж.
Цены на сайте являются актуальными и указаны с НДС 22%.