Решение проблемы совместной работы генератора и ИБП с помощью стабилизатора

Вопрос: Имеется серверное оборудование и инверторный кондиционер. Потребление 3000 Вт. Иногда необходимо все питать через генератор и при этих условиях ИБП начинают прыгать из одного режима в другой. Поможет ли инверторный стабилизатор в данной ситуации?
Ответ:

Поможет. Этой проблеме и её решению посвящена отдельная статья на нашем сайте - Не работает ИБП от генератора? Есть решение.

При подборе стабилизатора необходимо учитывать КПД установленного у Вас ИБП. Если фактическая нагрузка 3000 Вт, то ее требуется поделить на КПД ИБП. Например, если КПД = 85%, то 3 000 В/0,85 = 3 529 Вт. То есть ИБП потребляет из розетки 3 529 Вт, 529 Вт тратит на внутренние нужды, а 3000 Вт выдает на выходе нагрузке. Также необходимо учесть мощность ЗУ ИБП, так как его потребление в 529 Вт не входит. ЗУ, как правило, подключено параллельно функционалу ИБП и имеет свою мощность потребления.

Выше описан пример, фактический КПД сильно меняется от уровня нагрузки на ИБП, информацию Вам подскажет производитель ИБП.