  • Александр
  • 23.04.2026
Добрый день! При несимметричной нагрузке со стороны потребителя будет ли нагрузка со стороны сети симметрична? Иными словами, если на только ф.А нагружу 2 кВт, то из сети (до стабилизатора) эти 2 кВт будут браться по всем трем фазам?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 23.04.2026
Здравствуйте. Трехфазный стабилизатор IS3320RT распределяет общую выходную мощность 16 кВт равномерно по всем питающим фазам только на выходе. Это означает, что на каждой фазе возможна нагрузка не более 5,33 кВт. И если у стабилизатора будет загружена только одна фаза, то это не вызовет перекоса, так как мощность «забирается» из сети равномерно.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Дмитрий
  • 19.04.2026
Здравствуйте! Какое решение Вы порекомендуете для дома с 3 фазами с потребителями с общей нейтралью, общей мощностью 30 кВт?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 20.04.2026
Здравствуйте. Для дома с трехфазным вводом (по 10 кВт на каждой линии) можно установить три однофазных стабилизатора IS12000 с выходной мощностью 11 кВт. Если к сети будут подключаться трехфазные приборы, которым нужна непрерывная работа от трех разноименных фаз, то между стабилизаторами и нагрузкой потребуется установить трехфазное реле напряжения.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Дмитрий
  • 19.04.2026
Здравствуйте! Можно ли подать на этот стабилизатор на все три фазы одну фазу от однофазного генератора 25 кВт и получить на выходе трехфазную синусоиду? Не будет ли стабилизатор воспринимать одну фазу на всех трех входах как ошибку?

Ответить пользователю Дмитрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 20.04.2026
Здравствуйте. Нет. Для стабилизатора требуется электропитание от трех разноименных фаз.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Александр
  • 02.03.2026
Сильный шум от вентиляторов стабилизатора, можно ли как-то их регулировать? Шум слышан даже на втором этаже дома, при закрытой межкомнатной двери на первом этаже в подсобке, где установлен стабилизатор. Смотрю по видео-отзывам у других покупателей он работает заметно более тихо.

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 04.03.2026
Здравствуйте. К сожалению, скорость вентиляторов нельзя регулировать вручную, они работают в автоматическом режиме.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Евгений
  • 10.02.2026
Здравствуйте. В нашей организации система электроснабжения с изолированной нейтралью= нет рабочего ноля(N). Допустимо ли использовать модель IS3320RT? В описании указано, что требуется L1, L2, L3, N, PE. Если модель IS3320RT не подходит, то какую порекомендуете?

Ответить пользователю Евгений

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 11.02.2026
Здравствуйте. Для работы инверторных стабилизаторов напряжения обязательно требуется входной нулевой проводник, чтобы устройство включилось. Подключать нейтраль нагрузки не обязательно, если потребитель трехфазный. У Вас на объекте нейтрали нет вообще, поэтому, к сожалению, доступных решений нет.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Андрей с.
  • 07.01.2026
Здравствуйте. Появилась необходимость в установке стабилизатора в частном доме (3 фазы и 15 кВт), сначала решил приобрести 3 однофазных стабилизатора Штиль ИнСтаб IS10000, однако в отзывах прочитал, что они не работают от однофазных бензоненераторов (при подключении одной фазы бензоненераторов на все 3 стабилизатора). Подскажите, как будет вести себя данный стабилизатор, если все его 3 входных фазы запитать от однофазного бензогенератора? Будет ли он работать?

Ответить пользователю Андрей с.

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. На 15 кВт выделенной мощности требуется или однофазный стабилизатор is7000 – 3 шт, или is8000 – 3 шт. (второй вариант с запасом). Три однофазных стабилизатора могут работать от однофазного генератора, если генератор будет мощнее, чем три стабилизатора, на 20-30%. Трехфазный стабилизатор IS3320RT работает только от трехфазного генератора, который мощнее стабилизатора на те же 20-30%.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Александр
  • 02.01.2026
При пропадании одной из фаз на входе (V=0 В) продолжит ли стабилизатор питать стабилизированным напряжением нагрузки по двум другим фазам?

Ответить пользователю Александр

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 12.01.2026
Здравствуйте. При наличии только фазы А и/или В трехфазный стабилизатор отключит нагрузку, но сам продолжит работу, отображая на дисплее аварию – пропадание одной или нескольких фаз. Если пропадут фазы А и B одновременно, то устройство полностью отключится.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Михаил
  • 06.12.2025
Какое потребление стабилизатора IS3320RT на холостом ходу и как меняется кпд от нагрузки? Другими словами как меняется собственная потребляемая мощность от нагрузки?

Ответить пользователю Михаил

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 08.12.2025
Здравствуйте. Потребляемая мощность в режиме холостого хода составляет 100 Вт. Как меняется потребляемая мощность стабилизатора под нагрузкой, можно узнать в данной статье.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Рашид
  • 25.11.2025
Здравствуйте. Скажите почему в других магазинах ваша продукция дешевле чем у вас? В частности на стабы.ру is3320rt стоит на 5 тысяч дешевле?

Ответить пользователю Рашид

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 25.11.2025
Здравствуйте. Наше оборудование продается во многих магазинах и маркетплейсах. Однако будьте внимательны при выборе продавца. Во избежание покупки бывшего в эксплуатации, поврежденного или не имеющего гарантии оборудования, рекомендуем приобретать нашу продукцию только у официальных продавцов или в нашем официальном интернет-магазине производителя. В частности, стабы.ру не являются нашим официальным партнером и чем там обернуться может покупка по сниженной цене мы не знаем. Все официальные партнеры поддерживают единые цены.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Юрий
  • 13.10.2025
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать сварочный аппарат подключенный после стабилизатора?

Ответить пользователю Юрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 14.10.2025
Здравствуйте. Можно, если он будет подходить по мощности.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Юрий
  • 17.09.2025
Добрый день! Подскажите, в составе стабилизатора присутствует аналог симметрирующего трансформатора? Т.е. если будет высокая нагрузка по одной из фаз, потребление по входящим фазам будет скомпенсировано?

Ответить пользователю Юрий

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 17.09.2025
Здравствуйте. Стабилизатор IS3320RT равномерно распределяет нагрузку по входным фазами, если его выход нагружен неравномерно, однако надо учитывать, что максимальная мощность одной выходной фазы стабилизатора – 5,3 кВт. Больше этого значения каждую фазу нагружать нельзя, стабилизатор уйдет в защиту. Пример, стабилизатор нагружен Фаза 1 – 0 кВт, Фаза 2 – 5 кВт, Фаза 3 – 1 кВт. По входу стабилизатор распределит нагрузку по 2 кВт на каждую фазу.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Сергей
  • 13.09.2025
Добрый день. В описании к стабилизатору Штиль ИнСтаб IS3320RT указано, что стабилизатор предназначен для работы в трехфазных сетях, кроме трехфазных электродвигателей. Скажите, пожалуйста, данный стабилизатор будет обеспечивать стабильное напряжение для работы трехфазного компрессора кондиционера и трехфазного холодильного агрегата?

Ответить пользователю Сергей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 15.09.2025
Здравствуйте. Фраза уже не совсем актуальна, скорректируем. К трехфазным инверторным стабилизаторам можно подключать нагрузку с трехфазными электромоторами при условии, что мощности стабилизатора достаточно для пусковых токов этих двигателей.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Владимир
  • 25.08.2025
Здравствуйте, перед Стабилизатором напряжения Штиль ИнСтаб IS3320RT (20 кВА / 16 кВт) (уст. В доме) без нагрузки происходит отключение Устройство защитного отключения DV 4P 63А/300мА (S) EKF AVERES установленного на столбе для защиты дома. Какие рекомендации можете дать чтобы не исключать Узо из схемы.

Ответить пользователю Владимир

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 28.08.2025
Здравствуйте. Эта проблема не зависит от стабилизатора. Необходимо найти источник утечки тока или проверить состояние УЗО.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Руслан
  • 20.08.2025
Что является источником опорной частоты? Какое требование к входящей частоте тока?

Ответить пользователю Руслан

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 21.08.2025
Здравствуйте. Допустимый диапазон входной частоты составляет 43-57 Гц.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Леонид
  • 18.08.2025
Какой перекос по нагрузке, по фазам, выдерживает (справляется) стабилизатор, можно в %.

Ответить пользователю Леонид

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 18.08.2025
Добрый день. Допустимые диапазоны входного напряжения для трехфазных инверторных стабилизаторов составляют – 165-310 В (линейное) /285-537 В (фазное) при нагрузке 100%. То есть, на любой из фаз (или на всех одновременно) может быть как минимальное, так и максимальное значение напряжения, в пределах указанного диапазона.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Максим
  • 11.08.2025
Добрый день. Можно ли использовать этот стабилизатор на вводе в частном доме? Трехфазное электроснабжение.

Ответить пользователю Максим

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 18.08.2025
Здравствуйте. Можно. Главное, чтобы он подходил по мощности. О том, как правильно выбрать модель для дома, можно узнать в этой статье.

Ответить пользователю Штиль

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • Андрей
  • 09.06.2025
Добрый день. У данного стабилизатора есть вентиляторы? Мне нужен бесшумный

Ответить пользователю Андрей

Вы отвечаете как:

Заполните, чтобы получать ответы на ваш комментарий. Ваша электронная почта не будет видна другим пользователям

Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих персональных данных
  • +Штиль
  • 10.06.2025
Здравствуйте. Модель имеет принудительную систему охлаждения с 4 малошумными вентиляторами. К сожалению, на такую мощность нет бесшумных устройств.