Генератор на выходе имеет две фазы по 127 В (межфазное напряжение 220 В), а не четкие фазу и нейтраль. Инверторный стабилизатор, установленный после генератора, продублирует выходной сигнал с генератора, но уже с точным значением напряжения и чистой синусоидой. Поэтому, если в доме есть фазозависимое оборудование, для которого обязательно требуется четкие фаза 220 В и нейтраль 0 В, то необходимо заземлить один из выводов генератора, если это им предусмотрено. Альтернативным вариантом является установка гальванической развязки непосредственно перед фазозависимым оборудованием (например, газовым котлом).